氟螺杆制冷机吸气压力低,蒸发压力低是什么原因,电流低,制冷量衰减是什么原因?
我单位有三台大连冷冻机厂出产的氟螺杆乙二醇机组,涉及出口温度是-25℃,目前相继出现吸气压力、蒸发压力低、电流低、制冷量衰减低,已影响生产使用,请哪位给指点迷津,回答有理谢谢
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-05-01
蒸发压力低说明供液少,如果没漏点的话。吸气压力低产生的蒸汽少。吸气压力低电流就低。制冷量自然就下降了。一是看有没有漏点,二是看供液阀门开启情况,三最重要的就是缺少制冷剂了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G33N3NN8Wvv8qqqq3YN.html
其他回答
第1个回答 2013-10-23
这个都是相对应的,蒸发压力低,负载小自然制冷量低,电流小!看看高低压是不是和以前有多大的变化
第2个回答 2013-10-17
还需要几个参数:
1、吸气温度多高?
2、排气温度多高?
3、排气压力多高?
4、冷媒?R22,R404A或其他
相似回答
螺杆
式
制冷
压缩机常见故障 主要有以下几点
答:
1、通信故障
电脑控制器对各个模块的控制是通过通信线和总接口板来实现的,造成通信故障的主要原因是通信线路接触不良或断路,特别是接口受潮氧化造成接触不良,另外单元电子板或总接口板故障,地址拨码开关选择不当,电源故障都可造成通信故障。2、
低压故障
压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作。压缩...
制冷
系统中
吸气压力
过低,排气压力过高。
是什么原因?
答:
1.制冷循环过程中冷媒不足:此时制冷量不足
,不能满足冷库的制冷需求,排气压力升高,吸气压力降低。2.
冷媒回路中存在泄露点
:泄漏的冷媒会导致压缩机吸入的制冷剂减少,导致吸气压力下降,同时排气压力会随之增加。3.
压缩机的负载过高
:冷库运行时间过长或者负载过高会导致压缩机耗能较大,同时机器过热,...
压缩机的常见故障及维修
答:
螺杆机报了压缩机过载故障
,像这种保护一般都是压缩机出现电流异常造成的,重点排查系统电源接线问题,看看是否出现缺相,相序错误等相关故障,然后检查压缩机的接线,如压缩机的U-V、U-W、V-W三相之间电压值,最后在检测电控柜接线是否正常。如果已经都检测都正常,还需要排查主板的问题。3、冷凝器效率低...
双
螺杆制冷
压缩
机,
运转后
,吸气压力低,
吸气温度低,压缩机会低压报警自...
答:
听起来像是热负荷低造成的 也就是说
,冷冻水量太小,制冷剂进入蒸发器后,换热量太小,所以回到压缩机的制冷剂还处在比较凉的状态(温度、压力都低),尝试一下关小膨胀阀或者增加冷冻水流量。看看有没有改善?
水冷
螺杆
冷水
机组,低压故障
报警,估计
是什么原因?
答:
一、压缩机低压报警的原因 1. 冷媒不足。如果压缩机的压缩能力不能满足冷却系统的要求,冷媒就会不足,从而导致压缩机低压报警。2. 膨胀阀故障。如果膨胀阀的开度不正确或者膨胀阀与压缩机不匹配,也会导致低压报警。3. 电子膨胀阀控制器故障。如果电子膨胀阀控制器出现故障,就会导致膨胀阀无法正常控制...
制冷
系统高、低侧工作
压力
都偏低,下述可能的
原因
是( )。
答:
制冷系统高、低侧工作压力都偏低,可能的原因是制冷剂过少。制冷系统正常工作时,系统内产生高、
低压力,
并且有一一个正常的压力范围。制冷系统运行工况如压缩机转速、环境温度、风量等发生变化,系统内压力也会相应变化。如果制冷系统出现故障,如冷凝器散热差、制冷剂充注过多或过少、系统内有空气等,...
制冷机吸气压力低,
排气压力高
是什么原因?
怎么解决?
答:
看看是否是蒸发器结霜了,在看看是否漏制冷剂
大家正在搜
螺杆制冷压缩机蒸发器
螺杆空压机电流大原因
螺杆直流电机电流大
螺杆机电流过大的原因
50A螺杆空压机电流是多少
螺杆空压机B相电流过大是啥
螺杆机怎么加制冷剂
螺杆制冷机冷凝器图解
螺杆空调机组制冷原理
相关问题
螺杆式冷水机组常见故障及处理方法
螺杆压缩机入口蒸发温度不能低于多少度?吸气压力是什么压力,是...
制冷循环中,当冷凝压力不变的情况下,蒸发压力降低时,吸气比体...
制冷系统压缩机吸气量对蒸发压力的影响?
当冷凝温度一定时,什么越高,单位质量制冷量越大
R22水冷机吸气压力420KPa和蒸发温度3℃左右,系统水温...
空调制冷系统压力过高保护如何维修?
制冷系统吸气压力过低怎么破