第1个回答 2020-11-11
水冷螺杆冷水机组厂,螺杆,一般比较大的设备在用,我们十几台挤出机生产线用的冷水机凯德利冷机品牌,挤出机品牌,有德国WP,科倍隆品牌。我今天正好在做这个,一般来说,有:启动负荷过大或根本不能启动、机组发生不正常振动、压缩机运转后自动停车、制冷能力不足、机器运转中出现不正常的响声、排气温度或油温过高、排气温度或油温下降、滑阀动作不灵活或不动作、螺杆压缩机机体温度过高、压缩机及油泵轴封泄漏、油压过低、油消耗量大、油面上升、停车时压缩机反转、压缩机吸入气体温度高于应有温度、吸气温度低于应有温度、冷凝压力过高、冷凝压力表指针跳动、排气压力过高、排气压力过低、吸气压力过高、吸气压力过低、压缩机因高压保护停机、压缩机因主电机过载停机、压缩机因主电机温度保护而停机、压缩机因低压保护停机、压缩机有噪音、压缩机不能运转、卸载系统不能工作等等这些故障。水冷式制冷机组:主要区分是冷凝器(壳管式、套管式等)走水的。通过水进行冷却散热。根据选用的冷水机组不同,它们的起动、关机顺序也不一样,正确开关机,不仅可以确保冷水机正常运行,更可以延长机组的使用寿命。而关机的顺序是:冷水机组 → 冷冻水泵 → 冷却水泵 → 冷却塔风机。图片看冷水机应水冷螺杆满液式冷水机水冷意思冷凝器采用种冷却水塔连接用冷却水进行散热式;螺杆意思压缩机采用半封闭(拆维修)螺杆式压缩机;满液式意思蒸发器内换热管浸泡全液态制冷剂;压缩机部接线盒图似乎两台;压缩机部外表包保温板材壳管形换热器与连接水管包保温叫作蒸发器;图未能完全看冷凝器应壳管形换热器且表层包保温材料与连接水管包保温与室外冷却水塔连接。本回答被网友采纳
第2个回答 2014-07-03
1、如果是低压,是外漏还好点,内漏很麻烦,先停下来,检查管路是否有油污垢,明显是外漏,把冷煤抽出来,把漏部分焊好,重新保压,加冷煤就行啦!
2、如果同内漏,就要检查壳管式铜管,其中一个二根漏,堵住,或更换他们,这样保压加冷煤就可以用了!
3、严重只有更换整条壳管式蒸发器
4、一般水冷螺杆式冷水机高压15KG左右,低温5KG左右。
早点处理,有利于设备不必要伤害,如果压力小,水倒灌,如果压缩机进水就很严重。
第3个回答 2020-11-11
