77问答网
所有问题
一级电源防雷器与二级电源防雷器能共用一根接地线吗?为什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-19
多数建筑中均采用两级防雷措施,
即在总配电箱、分配电箱处各设防雷器。
两个避雷器分别与接地干线相连。
建筑物的防雷接地系统多采用综合接地系统,
设计要求接地电阻值不大于1欧姆。
提问就有收获,采纳是一种美德。
追问
两个避雷器分别与接地干线相连?
我的意思是把这两根地线连接在一根扁钢上,再经扁钢连接到地网上可以吗?
追答
可以
追问
这样对泄流没有影响吗。
追答
没有影响
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8vqvp33IY.html
其他回答
第1个回答 2011-08-19
本来就应该汇集在一起啊
等电位
第2个回答 2011-08-19
可以,装个汇流箱
第3个回答 2011-08-20
可以
相似回答
一级防雷和二级防雷
有
什么
区别,什么样的建筑用一级防雷
答:
1、
一级防雷
:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs)2、
二级防雷
:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs)二、残压值不同 1、一级防雷:残压值不大于2.5KV 2、二级防雷:残压峰值不大于1000V 三、响应时间不同 1、一级防雷:响应时间小于或等于100ns 2、二级防雷:响应时间不大于25ns 参考...
请问
电源
的
地线和防雷
的
地线共用一根线可以吗?
答:
可以,但是要用等电位连接器进行连接,以防止地电位反击
。我是防雷生产商小阳,有需要找我
电源防雷器
分级和选择
答:
2\ 需要考虑电压问题,由于最简单的办法是
避雷器接地
方式,加上电压波动范围小的可选250-275v的,否则需要选320v 的工作电压;3\ 有的厂家为考虑节省小型用户需求,例如OBO ,有B+C用在入口处;
什么
叫
一级电源防雷
答:
采用
电源防雷器能
在最短时间内释放电路上因雷击感应而产生的大量脉冲能量短路泄放到大地,降低设备各接口间的电位差,从而保护电路上的设备。源第一级防雷是对于城市供电网三相四线制系统,第
一级电源防雷
四线采用高能避雷器4个,在三条火线上,一条零线上各并联一个高能
避雷器与
地连接。 当供电回路...
电源防雷器一级
,
二级和
三级是
什么
意思?
答:
其特性也须耐得起通过(8/20μs)波形试验的产品,安装在防雷分区LPZ2往后的区域,通常安装在二级后面的户箱或者末端箱。目前大部分
防雷器
厂家只有
一级和二级
产品,同时拥有一级,二级,三级的防雷产品不多,比如四川中光,深圳海鹏信,德国盾,西岱尔,杭州易造这些厂家产品种类比较齐全。
一级
浪涌保护
器和二级
浪涌保护器区别
答:
2、
一级跟二级
的反应时间不同,一般来说第一级SPD的开关型相比较限压型要慢一些。3、一级跟二级的保护水平也不相同,一级的SPD可防护100KA的雷电波,而二级的SPD只能防护只能防护40KA。4、一级跟二级的安装位置也不相同,一般来说,一栋房子,三相电进线的配电柜里面装第一级,然后再到每一层装...
一级
浪涌保护
器和二级
浪涌保护器的区别有谁能解答一下?
答:
第一级保护 目的是防止浪涌电压直接从lpz0区传导进入lpz1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000v。入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60ka。该
级电源防雷器
应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源...
大家正在搜
电源接地线是什么意思
接地线能不能共用
双电源可以共用地线吗
为什么要接地线
家用电怎么接地线
电热水器要接地线吗
接地线怎么接
电器不接地线会怎样
配电箱接地线接在哪
相关问题
一级电源防雷器与二级电源防雷器能共用一根接地线吗
电源防雷器 电话防雷器 有线电视防雷器可以接同一根地线吗?
请问电源的地线和防雷的地线共用一根线可以吗?
安装电源防雷器需注意哪些事项
浪涌保护器和防雷器的区别
电源防雷器选型要注意哪些方面
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器区别
电源避雷器的地线在安装过层中能使用总配电的N线吗?