电源避雷器的地线在安装过层中能使用总配电的N线吗?
安装位置是总配电柜子
配电柜低压避雷器的一端就是与总零线相接的,过压时向零线泄放电流。 这样的话开关就会跳闸了吧
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-07-04
电源避雷器的地线在安装过程中能不能使用总配电的N线,需要接地的。因为配电柜低压避雷器过压时,是向接地装置释放电流而不是向零线泄放电流。
电源防雷器(SPD)又名避雷器,浪涌保护器,电涌保护器。是浪涌保护器中最常用的一种,主要是针对电源系统所选用的浪涌保护。另外,还有网络防雷器,信号防雷器,视频防雷器,三合一防雷器等等。
防雷器按防雷等级分:
一级防雷器:一般标称在30KA以上。有开关型和限压型。
二级防雷器:一般标称在15--20KA之间。均为限压型。
三级防雷器:一般标一般标称在5--10KA之间,均为限压型。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GI3vNqNq8.html
其他回答
第1个回答 2010-05-29
配电柜低压避雷器的一端就是与总零线相接的,过压时向零线泄放电流。
第2个回答 2010-05-29
错了,配电柜低压避雷器的一端必须与接地装置或总等电位端子直接连接,不得串连.
你这配电柜的总零线如是作重复接地的,总零线也需与接地装置直接相接,内中如有地排,则都需接在地排上,谁也不得利用对方的线路去连接,否则就成串连了,违反了规范.
配电柜低压避雷器过压时是向接地装置泄放电流而不是向零线泄放电流.本回答被提问者采纳
第3个回答 2010-06-03
不能,必须接地
相似回答
电源避雷器的地线在安装过层中能使用总配电的N线吗?
答:
不可以
你想想,要是打雷时雷电通过避雷器到总配电的零线上是什么后果?必须单独接地
请问从电网送过来的三相五线制电压中
的N线
和
地线
是否接在一起的?
答:
不接在一起的
!!N是零线,引致电力变压器副边三相绕组中点;而地线由地下接地排引出,这是两个完全不同的概念,不允许接在一起。(接地线的标志色为黄绿相间的)
变压器
接地可以
和
配电
箱
接地线
连在一起
吗?
答:
不可以接地极是不允许共用的
。通常情况下变压器的接地极与配电箱的接地极属于不同的阶梯网络中间连接的话需要使用导线将两个接地极连接的一起来进行等电位连接。但是变压器的接地与配电箱的接地线不可以共用。希望我的回答对你有所帮助,望采纳。
在开关柜的
使用
中,
避雷器
是否
可以
接在主母线上?
答:
在开关柜的使用中,
避雷器可以
接在主母线上。10KV或者35KV的开关柜,如果有架空线路电源进线或者出线,为了防雷电过电压进入,应当在母线上装避雷器。如果没有架空进线,没有必要装避雷器。避雷器是用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器。本术语包含运行安装时...
配电
箱
里
房间
的地线
必须是和入户的地线接在一起
吗?
答:
接地线和零线不能混用:1、相线、零线、地线都是从变压器处引来的。在变压器处,零线、变压器中性线、
避雷器
接地线和变压器外壳接在一起,接入接地装置,而且接地电阻合格。2、变压器对接地电阻要求很高,100KVA及以下容量接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上容量接地电阻不能高于4欧姆;3、
接地线在
变压器处...
避雷器如何
安装避雷器安装
方法
答:
在这三部分过电压中,
避雷器
上的残压与其自身性能有关,其残压值是一定的,
接地装置
上的残压可以通过使接地引下线接至配变外壳,然后再和接地装置相连的方式加以消除。对与如何减小引线上的残压就成为保护配变的关键所在。引线的阻抗与通过的电流频率有关,频率越高,导线的电感越强,阻抗越大。从U=IR...
电源
上
N线
和L线有区别
吗?
答:
N
是零线,L是火线。电气上规定的相序是左零右火上接地(指有三孔时)。我们
使用的电源
插座大多是单相三线插座或单相二线插座。单相三线插座中,中间为
接地线
,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线,凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头...