当现场电机开启后,现场无电流表示,高压室中的高压柜上面却电流 140安,这是什么问题?平时电流90 安。

如题所述

1、根据你说的情况,应该是缺相,现场无电流表示,因为测量的这一相缺了。缺相情况下,另两相电流必然会增加,所以高压柜上面的电流增加。
2、缺相运行,电动机不能正常启动和正常运行。如果电动机是正常运行的,是测量回路开路或接错。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-09
电机启动、运转后应该有电流。这一点在高压柜电流表上似乎已得到证实。可检查现场电流表回路是否正常,包括电流表、电力互感器以及连接的导线等等。追问

平时启动后电流90 安,现在高压室显示140安,是什么原因?

追答

这里出现了两个问题。一是现场的电流表没有指示;二是高压柜的指示较正常值大(现场和高压柜两处指示不一致)。建议你,问题一个一个地解决。先把现场电流表没有指示的问题给找出来并解决掉。再看第二个。很可能在解决第一个问题后,第二个问题也带着解决了。
回想一下,在出现上述故障前,是否有人做过什么保养或检修?动过那些接线?换过那些元件和设备?这些作为检查和排障的重点。

追问

换高压小车后问题解决了,我在想是缺相还是测量回路问题?缺相后电流如何计算?