77问答网
所有问题
当前搜索:
高压电机怎么算电流
高压电机电流计算
公式
答:
1、高压电机电流计算公式I=P/1.732/U/cosΦ,I---高压异步电动机的额定电流(A),P---电动机的功率(KW)
。cosΦ是在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。2、功率因数的大小与电路的...
高压电机
的
电流是如何计算
的?
答:
电流=功率/(根号3*电压*功率因数)高压电机是指额定电压在1000V以上电动机
。常使用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/380V)电流受到导线的允许承受能力的限制就难以做...
10kv
高压电机
1kw多少流?10kv高压电机1kw多少流?
答:
电机额定电流I=P/√3UcosΦ=1kW÷(1.732×10kV)≈0.06A
答:交流10kV电机每千瓦电流约0.06安。
高压电机
,型号YTM560-8,额定功率630KW,额定电压10KV,求额定
电流
是多少...
答:
YTM电机是筒式磨煤机用笼型异步电动机,
根据三相异步电动机功率计算公式:P=1.732*U*I*cosφ,P=630KW,U=10KV,计算后额定电流I=59A
。
高压电机
的
电流怎么算
啊!之间电流互感器感应出的电流在电能表有显示...
答:
高压和低压1样地计算:I=Pe/1.732×工作电压×功率因数
。电流互感器次级电流表直接显示一次电流。
6KV和10KV
电机
的启动
电流计算
公式,估算的话要
怎么算
。不要低压的...
答:
根据启动方式估算,和低压估算方法一样。因为
高压电机电流
相对低压电机来说额定电流较小,所以一般容量的高压电机采用直启方式,特殊要求和大容量的可采用水电阻或星角、变频启动等方式。根据带负载轻重情况,直启时启动电流一般是额定电流的4~7倍;水电阻和星角一般是3~4倍;变频为1~2倍。
400千瓦电
高压电机
。电压为1万数。额定
电流
是多少?
答:
计算
额定
电流
,还需要知道
电动机
的额定效率ηe,以及电动机额定功率因数cosφ。考虑高效电动机的情况,假设ηe=93%,cosφ=0.85,则:I=P/(√3Ucosφ×ηe)=400×10³/(√3×10×10³×0.85×0.93)=29.2(A)。
10kv315kw
高压电动机
额定
电流计算
公式 每1kwh耗电量是多少?
答:
Ie→
电动机
额定
电流
;P→电动机额定功率;Ue→电动机额定电压;√3→约等于1.732;cosφ→电动机功率因数,约等于0.9;η→电动机效率,约等于0.9;根据公式求所指电动机的额定电流:315000(W)/10000(V)/1.732/0.9/0.9 ≈22.45(A)每1KWh的耗电量就是1KWh=1度电。KWh就是电量单位...
10kv
高压电机
交流耐压
电流
多大?
答:
根据额定
电流
=额定功率/(额定电压×功率因数),可
计算高压电机
的额定电流:1000/(10×0.8)=125A 已知交流耐压试验的电压为:2.5kV 根据电流=电压/电阻,可计算高压电机在交流耐压试验中的电流:10 / 125 = 0.08Ω 2.5 / 0.08 = 31.25A 所以,10kV高压电机在交流耐压试验中的电流为31.25A。
高压电机电流计算
:10KV,500KW,功率因数0.73,额定电流42A电机过流保护的...
答:
你好:——★1、过流保护的整定值以“
高压电机
的额定
电流
42A”作为基数,乘以1.1倍即可。——★2、这台电机的过流保护的整定值为:42A×1.1=46.2A。设为46A就行。