给水管道多长距离设置一个阀门井

如题所述

《室外给水设计规范》(GB50013-2006)条文说明
第7.4.7
条关于输水管
(

)
道和配水管道设置通气设施的规定。
输水管
(

)
、配水管道的通气设施是管道安全运行的重要措施。通气设施一般采用空气阀,其设置
(
位置、数量、型式、口径
)
可根据管线纵向布置等分析研究确定,一般在管道的隆起点上必须设置空气阀,在管道的平缓段,根据管道安全运行的要求,一般也宜间隔
1000m
左右设一处空气阀。
排气阀设置的最大间距及特殊阀门的设置
  通常在管线的凸处设排气阀。但在长距离HDPE输水管线设计中,较平坦的地段每间隔一定的距离还需设置排气阀,及时排气,以确保系统的稳定。而在沼泽、盐碱地排气阀如果设置过密,可能因排气阀的渗漏,增大了安全隐患。在排气阀设置的允许最大间距上,国内资料介绍不多,从我院所设计的多条已投入运行的长输管线来看,设置最大间距为4km
,未出现问题。在局部坡度较大的地段,设计排气阀的最大间距为2km。
控制管道超压是保证系统安全运行的关键。在输水管道部分可能出现超压的管段设置可调式减稳压阀,控制最不利点可能出现的压力波动也是必要的。
支墩的设置
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考