77问答网
所有问题
当前搜索:
室外给水阀门井设置
阀门井
的
设置
有什么要求?
答:
根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)规定:
一般在管道的隆起点上必须设置空气阀,在管道的平缓段,一般间隔1000m左右设一处空气阀
。阀门井因为是管道的枢纽,所以其自身有以下几个要求:1、
阀门井本身不能渗水,必须保证其密封性
;2、给水管道在使用过程中,管道会受到来自不同方面的压力,从而会产...
阀门井
的
设置
有什么要求?
答:
1:阀门井本身不能渗水,必须保证其密封性
;2:给水管道在使用过程中,管道会受到来自不同方面的压力,从而会产生不同程度的抖动或沉降,即要求给水管道与阀门井的连接方式要可靠,能够适应一定程度的抖动和沉降,而不会使水渗进井室;在埋地很深的阀门井管道稍大时一般都采用铸铁阀门(如截止阀,蝶阀等...
给水
管道多长距离
设置
一个
阀门井
答:
一般在管道的隆起点上必须设置空气阀
,在管道的平缓段,根据管道安全运行的要求,一般也宜间隔 1000m 左右设一处空气阀。
室外
消防
给水
管道
阀门井
需要多远
设置
一个啊?
答:
50米一个的 正常标准
市政
给水
管中
阀门井
多少米
设置
一个最合适
答:
市政给水管中阀门井120米设置一个最合适
,理由如下:给水检查井,主要是便于维修、抢修、调节流量等使用,所以,一般在支管与主管分支处应当设检查井,消火栓井及阀门:首先看消火栓设置的环境、位置、功能等。室外消火栓间距以前要求是150米,现在是120米,有的地方要求不能超过50米。因此应当首先明白工程...
阀门井
怎么设计?
答:
阀门井
是
室外给水
管道附属构筑物;不同的管道、不同的阀门、不同的阀井位置有不同的要求;对于大量应用的施工、建筑、安装对象,通常不一一设计,而是针对各种情况统一进行设计,称为标准图集,使用时指定其中某份设计图纸使用即可 我国大部分地区使用的城市供水阀井标准图集为:05S502 室外给水管道附属构...
给水阀门井
距建筑距离是多少?哪个规范里有?
答:
GB50013-2006《
室外给水
设计规范》 的符表A.0.1 里,有给水管与其他管线及建(构)筑物之间的最小水平净距,
阀门井
应该是随管线走的。其中:给水管D≤200mm时,与筑物之间的最小水平净距1米;给水管D>200mm时,与筑物之间的最小水平净距3米。
给水
管道布置基本要求有哪些
答:
2.对美观要求较高的建筑物,给水管道可在管槽、管井、管沟及吊顶内暗设。3.为便于检修,管井应每层设检修门。暗设在顶棚或管槽内的管道,在阀门处应留有 检修门。4.室内管道安装位置应有足够的空间以利拆换附件。5.给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向
室外给水
管网或坡向
阀门井
、水表井,以 ...
煤气管道
阀门井
与自来水安全距离
答:
1、
室外给水阀门井
距离没有要求,至于距离确定一看施工图纸设计,二看具体需要。2、阀门井是地下管线及地下管道(如自来水、油、天然气管道等)的阀门为了在需要进行开启和关闭部分管网操作或者检修作业时方便,就
设置
类似小房间的一个坑(或井),将阀门等安装布置在这个坑里,便于定期检查、清洁和疏通...
外网
给排水
施工规范和要求
答:
1 居住小区
给水
管道从市政给水管道的引入管段上。2 居住小区
室外
环状管网的节点处,应按分隔要求
设置
。环状管段过长时,宜设置分段
阀门
。3 从居住小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端。4 入户管、水表前和各分支立管。5 室内给水管道向住户、公共卫生间等接出的配水管起端;配水支管上配水点在3个及3...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室外给水阀门井和水表井
室外给水阀门井规范
室外给水阀门井标准图集
室外给水阀门井图片
自来水给水阀门井有标准吗
给水阀门井
200给水阀门井什么样
给水管道阀门井图集
给水阀门井标准图集