为何管道通风机的内径与标准风管直径不一致?为此接管时是否还必须得设软连接?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-10
管道通风机的进出风口的风速一般比较大,连接风管时一般要先变径使风速合理。设软连接是为了减振,而且不能在此软连接上变径。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8qYpIWYI8.html
相似回答
为何管道通风机的内径与标准风管直径不一致?为此接管时是否还必须得设
...
答:
管道通风机的进出风口的风速一般比较大,连接风管时一般要先变径使风速合理。
设软连接是为了减振,而且不能在此软连接上变径
。
排烟
风机与
排烟
管道
上
不应该设有软接管
,
为什么
答:
软管影响排烟的速度,在就软管容易引起火灾
。防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。自然防排烟系统...
空调
通风管道
及防排烟系统安装知识?
答:
2、风管材质及连接见下表3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有加固措施。4、如果风管中增加一道支撑隔板,材料厚度
与风管
相同。风管的支管与干管相接处为三通分路,当支管与干管的底面(或顶面)相距1...
暖通空调——
风管
三通、四通、变径的做法
答:
1) 帆布软接头的长度为 150~300mm,安装时必须为直线连接,不能作为偏位和变径用
。2) 帆布软接头两端必须安装角钢法兰,法兰规格与所连接的风管法兰一致。3) 帆布软接头两端与法兰采用翻遍的形式宽度为 8mm,帆布表面采用 L型翻遍镀锌铁皮(δ=1.2mm)压条,压条翻遍宽度为8mm,另一边的宽度与...
管道
焊接规范
答:
1. 工程中所选用的外购风管,
还必须
提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证。2.
通风管道
规格的验收,风管以外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准,非规则椭圆形风管参照矩形风管,并以长径平面边长及短径尺寸为准。3. 镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用影响...
空调工程施工技术工艺及验收
标准?
答:
e测量通风空调设备的基础或支架的尺寸、高度以及相对位置。f测量与
通风管道连接
的设备连接口的位置、标高、尺寸
和连接风管
的位置。g将实测尺寸记录在加工制作图上。复测时发现通风管道或设备与其他设备相碰,不能按原图施工时,由现场设计组及时解决。Ⅲ绘制风管加工制作图...
通风
空调工程方案
答:
防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm,支风管防火阀与垂直管道井的
管道连接
处采用1.2mm的镀锌板材制作的管道。风管法兰阀的垫料不得凸入风管内部。 4)风管与设备间
的连接
及风管穿过防火分区时,须设防火软管满足系统的承压要求。 5)风管安装前必须将风管内部擦拭干净,施工中必须保证风管内部清洁,...