为什么供暖采用小流量大温差

如题所述

供热系统,设计温差为25度,设计流量为2.1-2.3kg/m2h。但是由于系统在设计、施工及运行中各种原因都能够引起水力失衡,因此大部分热网均存在水力失调问题,若按照这个参数运行,会导致供暖区域局部出现过热、不热及热力垂直失调等一系列供暖质量问题。

一个热网或者其局部支线的运行温差小于20度(室外环境温度为设计温度)或者热力入口温差与热源出口温差比小于4/5时,循环流量大于2.5-2.7kg/m2h(2.5-2.7公斤/平方米.小时),就可以认为这个系统处于“小温差、大流量”的运行状态。

用累年最冷月和最热月平均温度作为主要指标,累年日平均温度≤5℃和≥25℃的天数作为辅助指标,将全国划分为严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖和温和五个地区。

扩展资料:

集中供暖主要利用地暖形式,地暖分电暖和水暖两种。采用的地暖大多是水暖,即将水管铺在地下,热水通过辐射和对流形式将热量传到房间里。

因为热量是从下往上传递的,符合人的生理需要,感觉会很舒适;由于人们对地暖环境的感觉温度比实际温度高1~2℃,所以相比其他的采暖方式更节能。

地暖对水温有一定限制,需要对壁挂炉的出水温度进行设定;地暖较低的回水温度有可能影响普通壁挂炉的使用寿命,增加后期维护成本。

由于构造原因,采用地暖时最好选择强化地板或地砖,热传导效果好,实木地板或复合地板可能会引起开裂。而地毯会增加热阻,影响供暖效果,所以也不能使用地毯。此外,最好选择有腿的家具以降低热阻。

参考资料来源:百度百科——供暖

参考资料来源:百度百科——集中供暖

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10

     一般供热系统,设计温差为25度,设计流量为2.1-2.3kg/m2h。但是由于系统在设计、施工及运行中各种原因都能够引起水力失衡,因此大部分热网均存在水力失调问题,若按照这个参数运行,会导致供暖区域局部出现过热、不热及热力垂直失调等一系列供暖质量问题。

    为了满足最冷端采暖用户的需要,在热网无法达到理想的水力平衡条件下,就只能采用  “小温差、大流量”的运行方式。因为采用这种方式,可以“有效地”缓解因水力失调带来的热力失调问题,使不热的区域热起来。

     一般一个热网或者其局部支线的运行温差小于20度(室外环境温度为设计温度)或者热力入口温差与热源出口温差比小于4/5时,循环流量大于2.5-2.7kg/m2h(2.5-2.7公斤/平方米.小时),就可以认为这个系统处于“小温差、大流量”的运行状态。

第2个回答  2012-03-24
过去大流量小温差,易于管网平衡。
现在小流量大温差,省电。
第3个回答  2012-03-19
可以节约循环水泵电量,减小换热站的换热器面积。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2012-03-19
减少中间温度消耗
相似回答