77问答网
所有问题
当前搜索:
怎么用温差算流量
流量
乘以
温差
等于什么
答:
热量等于 载热液体比热 乘以 温差 乘以 液体体积
。 Q=μ·ΔT·ΔV 其中,μ为载热液体比热,这是一个物理量,是液体特性;热量为Q,出口温度为T0,入口温度为T1,温差为ΔT,流速为 U,流量为 ΔV。 ΔT=T1-T0. 根据热量表类型的不同,计量流量的原理不同。
知道供回水温度和
温差
,
如何
求出瞬时
流量
和热量
答:
如果计算单位时间的供热量就是。
水的比热容乘以流量乘以温度差
。热量,是指在热力系统与外界之间依靠温差传递的能量。热量是一种过程量,所以热量只能说"吸收""放出"。不可以说"含有""具有"。而该传递过程称为热交换或热传递。热量的单位为焦耳(J)。人体的一切生命活动都需要能量,如物质代谢的合成反...
供暖
流量
通过供暖面积和
温差计算
出来的用什么公式算
答:
计算公式:G=0.86*Q/Δt
其中 1、G:流量 单位 L/h,Q:热负荷 单位 W,Δt:供回水温差 单位 ℃,0.86:可以看做常数。2、热负荷的计算:Q=供暖面积(㎡)*单位面积热指标(W/㎡)例:1、430kw=0.43MW ,换算成热量为:368571大卡,圆整为370000大卡;2、循环水量为:370000大卡/10度...
冷水机组冷冻泵和冷却泵的
流量如何计算
?
答:
具体的计算公式为:冷冻水流量 = 制冷量 ÷ 温差 ÷ 水的比热容 ÷ 3600
。其中,制冷量为中央空调系统的制冷量,单位为瓦时(Wh)或千瓦时(kWh);温差为冷冻水进出水温差,单位为摄氏度(℃);水的比热容为4.18J/g℃,即1kcal/kg℃。这个公式可以帮助我们根据系统需求来确定冷冻泵的流量。其...
求空气
流量
,已知进气温度40,出口温度60,换热量7500W
答:
根据进气温度和出口温度算平均温差
,再根据平均温差查找空气物理性质表 可知其比容 由公式 换热量=比容*流量*平均温差 就可计算其空气流量
温度为t=20度的水,
流量
应受什么限制
答:
流量计算
公式:G=0.86Q/ΔT 其中:G为流量kg/h;Q为热量(热负荷)w;ΔT为供回水
温差
℃。在计算当中,Q一般采用供热面积和供暖热指标的乘积来计算,过去一般估算热指标为50左右,现在均采用节能建筑,比原来热指标要小得多,但为安全考虑,也不宜取的太小,可以按30~40的范围来选取。在上面的...
采暖
计算流量如何计算
?
答:
供暖设计的
计算流量
:暖气的计算流量G = 暖气的计算热负荷Q / 暖气循环水的
计算温差
△T 其中:暖气的计算热负荷Q = 根据维护结构的热阻计算。暖气循环水的计算温差△T = 根据采暖通风设计规范的规定确定,一般集中供暖系统设计时多取供回水温度为80/60℃,所以暖气循环水的计算温差△T取20℃。计算时...
如何计算
板式换热器的
流量
?
答:
计算
时先确定换热量得知道
温差
和流量,
流量
G=K*3.6*Q/Cp*(t2-t1),Q是热量,k是实际运行时候的流量附加值,Cp和t就不用说了吧,或者是用Q=G*△T*1.163,流量要是实际流量,热量单位是KW,温度单位是℃,流量单位是m³/h。板换的选型时一般有以下几个参数:1、功率,就是多少KW。2...
温差
大水
流量
大还是小
答:
所谓的大
温差
小
流量
,你明白这个流量公式:G=0.86Q/Δt 从公式可以看出来流量与温差是成反比的,温差越大流量越小。从理论的角度来说,温差越大整个水系统的管路及水泵的流量越小电机的耗电量越小,但是温差不是无限大的,还有冷源的限制。
...换热介质为水,
温差
是2度,现在我想知道水的
流量
控制在多少_百度知 ...
答:
楼主下午好,这个问题不算难,告诉你一个方法,首先换热量的
计算
公式:Q=qm*Cp*△T,其中qm为介质的
流量
也就是你说的水流量,Cp为介质的定压比热,这里我们取水的,大约是4.2KJ/Kg·℃,△T为换热
温差
,这里为2℃,因此,qm=20/4.2/2=2.38Kg/s,这个就是水的流量。祝好运!