钢筋取样和复试:

1、检验标准:

钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间每60t为一验收批,不足60t时,亦按一验收批计算。

2、取样数量:

每一验收批中取试样一组(2根拉力、2根冷弯、1根化学)。低碳钢热轧圆盘条时,拉力1根。

3、取样方法:

试件应从两根钢筋中截取:每一根钢筋截取一根拉力,一根冷弯,其中一根再截取化学试件一根,低碳热轧圆盘条冷弯试件应取自不同盘。

试件在每根钢筋距端头不小于500mm处截取。拉力试件长度:7d0+200mm。冷弯试件长度:5d0+150mm。

4、复试:钢筋的检验首先要检查钢筋的标牌号及质量证明书;其次要做外观检查,从每批钢筋中抽取5% ,检查其表面不得有裂纹、创伤和叠层,钢筋表面的凸块不得超过横肋的高度,缺陷的深度和高度不得大于所在部位的允许和偏差,钢筋每一米弯曲度不应大于四米。

扩展资料:

冷拉钢筋取样

应由不大于20t的用级别、同直径冷拉钢筋组成一个验收批,每批中抽取3根钢筋,每根取3个试样分别进行拉力冷弯试验。

冷拔低碳钢丝取样

甲级钢丝的力学性能应逐盘检验,从每盘钢丝上任一端截去不少于500mm后再取两个试样,分别作拉力和180°反复弯曲试验,并按其抗拉强度确定该盘钢丝的别。

乙级钢丝的力学性能可分批抽样检验。以同一直径的钢丝5t为一批,从中任取三盘,每盘各截取两个试样,分别作拉力和反复弯曲试验。

如有一个试样不合格,应在未取过试样的钢丝盘中,另取双倍数量的试样,再做各项试验。如仍有一个试样不合格,则应对该批钢丝逐盘检验,合格者方可使用。
注:拉力试验包括抗拉强度和伸长率两个指标。

参考资料:百度百科-钢筋

参考资料:百度百科-建设工程监理见证取样送检制度

参考资料:百度百科-取样

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-13

钢筋取样和复试的方法有5种:

1、分析用试屑可采用刨取或钻取方法。采取试屑以前,应将表面氧化铁皮除掉;

2、自轧材整个横截面上刨取或者自不小于截面的1/2对称刨取;

3、垂直于纵轴中线钻取钢屑的,其深度应达钢材轴心处;

4、供验证分析用钢屑必须有足够的重量;

5、试件应从两根钢筋中截取,每一根钢筋截取一根拉力,一根冷弯,其中一根再截取化学试件一根,低碳热轧圆盘条冷弯试件应取自不同盘。

冷拉钢筋取样:

第2个回答  推荐于2017-10-14
钢筋原材的取样:
按照国家规范要求:每60T为一个检验批,不足60T的按照计算。
每种规格取“两长两短”,长的50cm两根,短的30cm两根。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-03-01
各个地区都有所不同,不过一般每种钢筋每30吨就要取样,3跟一组。如果不过,就要复试。
第4个回答  2012-03-01
GB一般每种钢筋每60吨为一个检验批取样,4跟一组。如果不过,就要双倍复试