钢筋取样
执行哪个规范
答:
钢筋取样
执行哪个规范 答:钢筋取样执行 一、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2002(2011年版)5.2.1 钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。检验方法:检查产品合格证、...
钢筋
试件
取样
标准?
答:
钢筋
试件
取样
,根据《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2014)规定。一、按照电弧焊 双面搭接、双面帮条的接头形式,试件最小长度为8d+Lh+240 ,单位为mm 二、按照单面搭接、单面帮条的接头形式,试件最小长度为5d+Lh+240,单位为mm 三、按照闪光对焊、电渣压力焊、气压焊,试件...
钢筋
怎么
取样
的呢?
答:
钢筋
、焊接件及连接件的
取样
(一)热轧钢筋 1、组批规则 以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,不超过60吨为一批。 2、取样方法 拉伸检验:任选两根钢筋切取。两个试样,试样长500mm。 冷弯检验:任选两根钢筋切取两个试样,试长度按下式计算: L=1.55*(a+d)+1...
钢筋
的
取样
标准是什么?
答:
钢筋
的
取样
规范:同种规格型号、批次(号)每60t取样一次,不足60t仍取样一次。1、同一编号、同一炉号、同一规格、同一交货状态、不超过60T一组。去掉端头子500mm后,随机抽取。2、钢筋拉伸试验长度为450-500,弯曲长度350-400。因为每个单位的试验用机型不太一样,所以会有所不同,具体情况可以咨询...
一般
钢筋取样
要求是几根一组?还是一捆一组?
答:
钢筋取样
分别是3根为一组 1、原材:拉伸试验每组2根长约500mm,350mm,同一厂别,同一炉号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。(盘圆钢筋试件取自不同盘、直条钢筋在任选的两根或两根以上截取)。2、电弧焊接接头:同接头型试、同钢筋级别300个接头为一验收批,在...
钢筋取样
标准及数量规范最新钢筋取样标准
答:
1、
钢筋
的
取样
是:同种规格型号、批次(号)每60t取样一次,不足60t仍取样一次。2、对于8MM、14、18、25、32的,总共60吨,做了一次试验。3、 现在又拉来了50吨,不足60t仍取样一次。4、钢筋的检验首先要检查钢筋的标牌号及质量证明书;其次要做外观检查,从每批钢筋中抽取5% ,检查其表面不得...
钢筋
拉伸试验如何
取样
?
答:
1、
取样
:新国标要求试样长度为500mm 2、测量:测得所要检测
钢筋
的直径(游标卡尺)3、标距:是用钢筋标距仪(也叫打点机)在钢筋上每隔5或10mm标记一点(检测断后伸长率)4、试验:将拉力试验机开启,调整夹持距离,测力清零,夹持式样,夹装引申计(没有可以不使用),定荷加速,判断屈服后取下...
钢筋
原材
取样
标准
答:
以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,不超过60吨为一批。2、
取样
方法 1)尺寸、重量:测量
钢筋
重量偏差,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于5支,每支试样长度不小于500mm,尺寸逐支测量。2)物理性能:任选两根钢筋上切取,拉伸、冷弯各切取两个试样;在切取试样时,应将钢筋端头的...
钢筋
焊接怎么
取样
答:
取样
方法: ⑴试件应从成品中切取;⑵在
钢筋
同规格、同型号、同焊接生产条件下作焊接模拟试件; ⑶模拟试件的检验结果不符合要求时,复验应从成品中切取试件,其数量和要求与初始试验时相同。(二)钢筋电弧焊接头:电弧焊接头检验标准: ⑴在焊接条件下,同接头形式、同钢筋级别每200个接头...
钢筋
如何
取样
??
答:
⑴试件应从两根
钢筋
中截取:每一根钢筋截取一根拉力,一根冷弯,其中一根再截取化学试件一根,低碳热轧圆盘条冷弯试件应取自不同盘。(25/45,30/50)⑵试件在每根钢筋距端头不小于500mm处截取。⑶拉力试件长度:7d0+200mm。⑷冷弯试件长度:5d0+150mm。⑸化学试件
取样