变频器不启动电机

生产中使用端子控制变频器,故障为没能启动电机,改设置为控制器控制能启动。问是什么原因
谢谢各位,我再补充在正常生产中出现的故障,参数肯定没问题。线路及控制端子电压正常

主要原因有:
1、检查主回路、二次回路。有无空开跳闸、保险击穿、控制线松脱、元器件损坏等。
2、电机问题。检查相对地绝缘电阻,绕组线圈电阻。
3、电机所带负载过载了。卡涩异物,停止时间过长导致锈死等。
4、变频器参数不对。参数被错误调整,比如电机启动上升时间、负载类型、额定电流电压、V/F曲线、启停方式等。
5、变频器故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
变频器一般都有单独的数字量输入 来作为启动条件 端子控制的时候 这个开入必须得有 量下在端子控制的时候 端子电压 一般是24V 不知道你用的是什么牌子的变频器 ( 看看变频器端子排上有没有 FWD 和 COM或CM这个端子 点间电压是多少?我用过几个变频器牌子都有这个端子) 或者有的变频器是需要设置的 控制器启动的时候是受面板操作控制 不受外部线影响
说的比较乱 不知道能不能帮到你
如果线路和端子电压正常的话,有的变频器会有一个运行允许开入点 ABB800系列的有过 再检查下吧 如果 端子电压正常、参数正确 没有其他的闭锁 那就是变频器的问题了 但外部回路还是仔细检查下的好本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-02-24
可能启动端子对应的电路坏了
第3个回答  2012-02-24
你里面参数设置的对不对啊 。。。
不是线一接 就能用的 要里面参数从新设置过
第4个回答  2012-02-24
这个不好说,你要设置相关参数,选择控制方式。倘若设置正确且变频器也没问题,电路也正常,那肯定是可以启动的。不要怀疑其他的,首先要学会怀疑自己
相似回答