搅拌设备在拌料时,需要较大的启动电流才行。加装变频器之后,导致搅拌设备无法正常启动,可能的原因有:

1、变频器的功率选小了。像这种搅拌设备,变频器在选型时,最好是要放大一档或者是两档。比方说,11KW的电机,最好是选用15KW或18.5KW的变频器。

2、变频器的扭矩增益参数没有设置。在安装变频器之后,电动机的启动特性会变软,所以,需要设置合适的扭矩增益参数数值。

3、变频器的运行模式。现在的变频器,大部分都是有V/F模式及矢量模式的。搅拌设备建议选用矢量模式,可以增加变频器低频时的输出扭矩。

4、变频器与电动机之间的距离。如果变频器与电动机的距离比较远,比方说超过50米,那么,就建议您选装MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器,否则,不但会导致电机端有较高的压降产生,同时,还有可能会导致电动机的绝缘、轴承出现频繁损坏等系列问题,这是由于变频器输出端的谐波导致的。

变频器输出端的电压波形实测图

扩展资料

一、变频器

变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。

变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。

二、变频器无法启动电机的可能原因

变频器不启动电机的主要原因有: 

1、检查主回路、二次回路。有无空开跳闸、保险击穿、控制线松脱、元器件损坏等。

2、电机问题。检查相对地绝缘电阻,绕组线圈电阻。

3、电机所带负载过载了。卡涩异物,停止时间过长导致锈死等。

4、变频器参数不对。参数被错误调整,比如电机启动上升时间、负载类型、额定电流电压、V/F曲线、启停方式等。

5、变频器故障。