钢制锅炉水压试验的合格要求有哪些?

如题所述

《锅炉安全技术监察规程》tsg
g0001-2012是这样规定的:
4.5.6
水压试验
4.5.6.1
基本要求
(1)锅炉受压组件应当在无损检测和热处理后进行水压试验;
(2)水压试验场地应当有可靠的安全防护措施;
(3)水压试验应当在环境温度高于或者等于50c时进行,低于50c时应当有防冻措施;
(4)水压试验所用的水应当是洁净水,水温应当保持高于周围露点的温度以防止表面结露,但也不宜温度过高以防引起汽化和过大的温差应力;
(5)合金钢受压组件的水压试验水温应当高于所用钢种的脆性转变温度;
(6)奥氏体受压组件水压试验时,应当控制水中的氯离子含量不超过25mg/l,如果不能满足要求时,水压试验后应当立即将水渍去除干净。
4.5.6.2
水压试验压力和保压时间
水压试验时,薄膜应力不应当超过组件材料在试验温度下屈服点的90%。锅炉水压试验压力及保压时间应当符合本条要求。
4.5.6.2.1
整体水压试验
整体水压试验保压时间为20min,试验压力按照表4-3的规定执行。
………………………………
4.5.6.3
水压试验过程控制
进行水压试验时,水压应当缓慢地升降。当水压上升到工作压力时,应当暂停升压,检查有无漏水或者异常现象,然后再升到试验压力,达到保压时间后,降到工作压力进行检查。检查期间压力保持不变。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-23
锅炉水压试验详见TSG
G0001-2012锅炉安全技术监察规程
整体水压试验保压时间为20分钟,试验压力按下表的规定执行:
水压试验压力


锅筒(锅壳)工作压力p




锅炉本体
<0.8MPa
1.5p但不小于0.2MPa
锅炉本体
0.8~1.6MPa
p+0.4MPa
锅炉本体
>1.6MPa
1.25p
直流锅炉本体
任何压力
介质出口压力的1.25倍,且不小于省煤器进口压力的1.1倍。
再热器
任何压力
1.5倍再热器的工作压力
铸铁省煤器
任何压力
1.5倍省煤器的工作压力
锅炉进行水压试验符合下列情况时为合格
(一)在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾
(二)当降到工作压力后胀口处不滴水珠
(三)铸铁锅炉锅片的密封处在降到额定出水压力后不滴水珠
(四)水压试验后没有发现明显残余变形。
相似回答