答:
应将安全阀弹簧重新上紧
。根据考试资料网查询显示:锅炉安装后水压试验错误的是试验前应将安全阀弹簧重新上紧,使开启压力大于试验压力。
锅炉水压试验
过程中失压有什么危害和后果吗
答:
危害是对锅炉内部气压产生影响导致锅炉压力表损坏,后果是容易发生爆炸危险
。1、危害,锅炉水压试验过程中失压内部压力急剧变化将导致压力表超负荷运转导致损坏。2、后果,锅炉水压试验过程中失压会导致锅炉内部气压不稳,气压急剧变化,导致发生爆炸的后果。
锅炉水压试验合格
标准是什么
答:
1、工作压力水压试验合格的标准:
水压试验升压至规定压力时,关闭进水阀5分钟,记录压力下降值,过热蒸汽系统压力下降值不大于0.5MPa
,且承压部件外壁和焊缝处应无水珠和水雾的泄漏痕迹。受压元件没有明显的残余变形。2、超压试验的合格标准:受压元件金属壁和焊缝没有任何水珠和水雾的泄漏痕迹。受压元件没...
钢制
锅炉水压试验
的
合格
要求有哪些?
答:
(1)
锅炉
受压组件应当在无损检测和热处理后进行
水压试验
;(2)水压试验场地应当有可靠的安全防护措施;(3)水压试验应当在环境温度高于或者等于50c时进行,低于50c时应当有防冻措施;(4)水压试验所用的水应当是洁净水,水温应当保持高于周围露点的温度以防止表面结露,但也不宜温度过高以防引起汽化和...
锅炉水压试验合格
国家标准锅炉水压试验国家标准
答:
热工取样一次门以内的所有管道及阀门。2、2,
汽包压力5min压降不超过0.5MPa3,在受压元件金属壁面和焊缝上没有水珠和水雾4
,承压部件没有发现残余变形法律依据:《锅炉水压试验技术条件》 规定了锅炉整体水压试验、各受压部件和受压件单件水压试验的试验压力、试验方法、试验合格标准等内容。
水压试验的条件?怎么进行水压试验及
水压试验合格
的标准
答:
4.
锅炉
改造,受压元件经过重大修理或更换后,如水冷壁更换管数在50%以上时;过热器、再热器、省煤器等部件成组更换时:汽包进行了重大修理时。5.根据运行情况,对设备安全可靠性有怀疑时。
水压试验
的
合格
标准是:1、在试验压力下,锅炉内压力下降不超过98 k Pa/ min时;2.受压元件金属壁和焊缝没有任何...
锅炉
水处理问题:水压试验应注意那些问题?
水压试验合格
标准是什么...
答:
锅炉
打压以后半个小时之内不能掉压超过0.5个压力就算
合格
!一般漏的地方多半是阀门,所以阀门的地方尤其注意,因为现在的阀门质量都不太好!
锅炉水压试验
速率过快的危害
答:
有缺陷应力集中的部位影响大。
水压试验
,升高速度过快,会造成材质内应力在瞬间急剧上升,对其寿命有一定的影响,对有缺陷应力集中的部位影响更大。
锅炉水压试验合格
标准是什么
答:
锅炉水压试验合格
标准有:时间要求、焊缝无漏痕、无残余变形。1、时间要求:对焊接锅炉应在水压试验压力下维持5min压力保持不变;对于铆接锅炉应在水压试验压力下维持20min压力保持不变。2、焊缝无漏痕:所有焊缝及受压部件金属表面没有水痕、水雾及任何漏水现象;所有铆缝、胀口可以有水痕但水不流动且...
为什么
锅炉
进行超
水压试验
时,应将汽包水位计解列
答:
为什么
锅炉
进行超
水压试验
时,应将汽包水位计解列举 准备开机时,保持水位-50~0mm 点火后基本不用补水,升温升压过程中水位会因炉水热膨胀而上升。超过100mm时最好定排,把水位放下来。如果炉水品质
不合格
则需定排和补水。保持水位-50~100mm就可以了,上水、补水操作运行规程里规定的很清楚,就不细...