家装ppr水管试压标准是多少?

家装ppr水管试压标准是多少?

室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
你说的情况算是正常,一般是压力表或是手压泵本身的问题,如果是管道渗漏,压力会降得很快,可以很清楚地看到压力表变化的幅度.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-14
龙胜 管业(服务号:龙胜家 居水电)表示家装ppr水管试压标准是0.8Mpa,然后通常会观察在30分钟内的压力值会不会降下去超过0.1Mpa,就表示可能有漏水点,试压就完成不了,需要重新检测水管各个热熔点,以及水管问题去排查,以免后续发生漏水隐患。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-01-17
关于PPR水管的试压,标准是这样的:

强度实验时间为1小时,压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设置在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试压压力,然后每隔10min重新加压至实验压力,重复两次;记录最后一次泵压10min及40min后的压力,他们的压差不得超过0.06MPa。
第3个回答  2019-08-02
PPR水管打压测试详细讲解水管测压是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一,一般是由安装公司、业主和项目负责人共同完成。如何操作呢?
试压流程:
试压前准备→试压→卸压
试压前要准备的:
1】工具和器材:活动扳手、六角外丝、生料带、堵头、试压泵、软管等。
2】先用软管将所试压冷热水管连通,然后将除试压管道最低1个出口以外的其它出水口严密封堵。
试压开始:
1】打开进水阀,从管道最低处管道内充水,充分排除管内空气
2】关闭总时水阀,从用动泵对管道缓缓开压(水路试验压力≥0. 6Mpa),
升压时间不少于10分钟
3】升压至规定的试验压力后,稳压1个小时,压力降不得超过规定值(压力降不得超过0.06Mpa)
卸压:
1】确认试压合格后,将管端与配水件接通,以工作压力供水,将配水件分批同时开测各出水口畅通
2】拆下连接软管和外丝,并用堵头封堵其口
上面是试压的全部过程,但是在过程中还有一些相关标准和要求,如下:
1】直埋在地坪面层和墙体内的管道,水压试验必须在封槽前进行,试压合格后方工作
2】热熔连接的管道,水压试验应在管道连接24小时后进行
3】试压前,管道应固定,接头需明露,且不得连接配水器具
4】试压合格后,必须拆下冷热水连接软管
5】用于长期堵封出水口的堵头应用金属堵头
6】水路试压必须要有业主签字认可
相似回答