关于家装PPR水管试压

我家本来的水压在5-5.5公斤。试压时加压到了11.1-11.2公斤,半个小时后下降到了10.8-10.9公斤。请问这样是否正常呢?

一、根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不直超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。”
二、因为你家本来的水压(工作压力)在5-5.5公斤之间,所以根据规范要求试验压力应为5.5×1.5=8.25公斤,在这个压力下,1小时之内的压降不得大于0.5公斤,然后将压力降压5.5×1.15=6.325公斤后再观察2小时,压降不得大于0.3公斤,只有符合了上述两项要求才能说明系统是正常的。
三、你的试压有几下几点问题:
1、试验压力采用的数据不正确:首次应为8.25公斤,降压后应为6.325公斤;
2、观测时间不够:首次为1小时,降压后为2小时;
3、没有降压过程的观测数据:即压力降至工作压力1.15倍后2小时的观测结果。
由于上述问题的存在,无法判断你的系统正常与否,你应该按正规的程序重新试压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-02
PPR水管打压测试详细讲解水管测压是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一,一般是由安装公司、业主和项目负责人共同完成。如何操作呢?
试压流程:
试压前准备→试压→卸压
试压前要准备的:
1】工具和器材:活动扳手、六角外丝、生料带、堵头、试压泵、软管等。
2】先用软管将所试压冷热水管连通,然后将除试压管道最低1个出口以外的其它出水口严密封堵。
试压开始:
1】打开进水阀,从管道最低处管道内充水,充分排除管内空气
2】关闭总时水阀,从用动泵对管道缓缓开压(水路试验压力≥0. 6Mpa),
升压时间不少于10分钟
3】升压至规定的试验压力后,稳压1个小时,压力降不得超过规定值(压力降不得超过0.06Mpa)
卸压:
1】确认试压合格后,将管端与配水件接通,以工作压力供水,将配水件分批同时开测各出水口畅通
2】拆下连接软管和外丝,并用堵头封堵其口
上面是试压的全部过程,但是在过程中还有一些相关标准和要求,如下:
1】直埋在地坪面层和墙体内的管道,水压试验必须在封槽前进行,试压合格后方工作
2】热熔连接的管道,水压试验应在管道连接24小时后进行
3】试压前,管道应固定,接头需明露,且不得连接配水器具
4】试压合格后,必须拆下冷热水连接软管
5】用于长期堵封出水口的堵头应用金属堵头
6】水路试压必须要有业主签字认可
第2个回答  2010-03-08
应该正常,管子被打胀了。
相似回答