排水管上的伸缩节有什么规范要求?

如题所述

排水管上的伸缩节规范要求:

1、立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下。

2、立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上。

3、立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下。

4、横管伸缩节的设置:横支管、横干管无汇合管道接入,且与立管相连管段的长度大于2.2m时,在靠近汇合管件的横管侧设置伸缩节。当排水立管设置在管井内时,在靠近管井井壁的外侧设置伸缩节。另横管伸缩节承口附近应设置固定支架。

5、横管伸缩节不得使用立管用伸缩节,且横管专用伸缩节承压性能不得小于0.08MPa。

6、当设计对伸缩量未说明时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:夏季,5~10mm;冬季,15~20mm。

扩展资料:

排水管性能特点:

1、耐腐蚀性。与软式弹簧排水管相比,塑料不易锈蚀。

2、强度及易弯曲。独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度,排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。

3、经济型。与同口径其它排水管相比较,其售价较低。

4、排水安全性。孔口位于波谷,由于波峰和过滤织物双向作用,孔口不易堵塞,保证了透水系统畅通。

参考资料:百度百科-排水管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-03

根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242》排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节:

1.排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。排水横支管长度超过2米,就要安装伸缩节,防止温度变化引起的管道位移。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。

2.安装在立管上,当立管长度不大于4m,应每层设一个伸缩节;当层间立管长度大于4m时,伸缩节的数量应根据管道的计算变形量与伸缩节的允许伸缩量计算确定。立管穿越楼板部位为不封堵楼层,伸缩节之间的最大间距为4m,且伸缩节处应设固定支承。

楼层内有横管接入的,汇合管件设置在楼板上部靠近地坪时,应在汇合管件上方设伸缩节;汇合管件设置在楼板下部时,在汇合管件下部设伸缩节。 楼层内无横管接入的,可在地面上1.0~1.2m处设伸缩节。  

3.横管伸缩节不得使用立管用伸缩节,且横管专用伸缩节承压性能不得小于0.08MPa。

4.横管伸缩节的设置:横支管、横干管无汇合管道接入,且与立管相连管段的长度大于2.2m时,在靠近汇合管件的横管侧设置伸缩节。当排水立管设置在管井内时,在靠近管井井壁的外侧设置伸缩节。另横管伸缩节承口附近应设置固定支架。

5.当设计对伸缩量未说明时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:夏季,5~10mm;冬季,15~20mm。 

6.伸缩节的承口方向应迎水流方向。 

扩展资料:

伸缩节是为了保护管道在热涨冷缩的时候对管线不会产生破坏,长距离的管道在有温度变化的时候由于有热胀冷缩,在保证不泄露的情况下 ,管道热胀冷缩起到调节作用,以免管道被拉断或者涨裂。

塑料排水管的伸缩节的设置,一般按设计文件要求或管材种类、接头方式、所处环境位置等确定。 

参考资料:

百度百科-建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

江苏文化和旅游厅-建筑给水排水质量验收规范GB5024

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-06
无设计要求时,管道超过2米时应设置伸缩节,伸缩节间距最大不得超过4米。安装在立管上,层高小于4米的,应每层都设置,层高大于4米时,应根据管道设计伸缩量和伸缩节最大允许伸长量确定。还有就是伸缩节应该安装在靠近水流汇合管件处,如排水支管在楼板下时,伸缩节应加在靠近支管管件的下方。排水支管在楼板上时,伸缩节应加在靠近支管管件的上方。光是立管没支管的话任何位置都可以。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-02-01
根据管道伸缩量严格按规范设置伸缩节。伸缩节设置位置应靠近水流汇合管件,并符合下列规定:
(1)立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下;
(2)立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上;
(3)立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节可设置于水流汇合管件之上或之下;
(4)立管上无排水支管接入时,伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位;
(5)横管上设置伸缩节应设于水流汇合管件上游端;
(6)立管穿越楼层处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定支承时,立管穿越楼层处不得固定;
(7)伸缩节插口应顺水流方向;
(8)埋地或埋设于墙体、混凝土柱体内的管道不应设置伸缩节。
第4个回答  2011-09-01
规范要求:排水管道每隔四米至少设置一个伸缩节。
相似回答