77问答网
所有问题
当前搜索:
排水横管伸缩节要求
排水管
有
伸缩节
吗?
答:
1.
排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节
。
排水横支管长度超过2米,就要安装伸缩节,防止温度变化引起的管道位移
。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。2.安装在立管上,当立管长度不大于4m,应每层设一个伸缩节;当层间立管长度大于4m时,伸缩节的数量应根据管道的计算变形量与伸缩节的允许伸缩...
排水
塑料管的
伸缩节
安装的
要求
是什么?
答:
5、横管伸缩节不得使用立管用伸缩节
,且横管专用伸缩节承压性能不得小于0.08MPa。
pvc
横管
几米一个
伸缩节
答:
该伸缩节的设置要求如下:
1、当层高小于或等于4m时,横管应每层设一伸缩节,当层高大于4m时,应根据设计伸缩量确定
。2、横干管设置伸缩节,应根据设计伸缩量确定。3、
伸缩节插口应顺水流方向
,即带胶圈端口应为进水端。4、
横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件
,当管径大于或等于160mm时,横干管宜采...
排水管伸缩节
可
横
装吗
答:
可以,但在安装横管伸缩节的时候,必须要采用专用的伸缩节,
并且要求伸缩节的承压性能必须大于0.08MPa,严谨直接使用立管的伸缩节
,否则会影响使用。一般情况下,如果楼层中有横管接入,那么伸缩节应安装在楼板上方,靠近地坪的位置,但如果楼层中没有横管接入,那么需要在地面以上,100-120公分的位置安装伸缩节。 二、排水管...
PVc地下室
横管
,主干管几米一个
伸缩节
答:
规范要求5.2.4
排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节
。如设计无要求时,伸缩节 间距不得大于4m 。
排水管
上为什么要安装
伸缩节
啊?
答:
一般安在横支管三通下端,连接管端配件间距10公分,有利于伸缩。
排水管伸缩节
的规范
要求
:一、无设计要求时,管道超过2米时应设置伸缩节,伸缩节间距最大不得超过4米。二、安装在立管上,层高小于4米的,应每层都设置。层高大于4米时,应根据管道设计伸缩量和伸缩节最大允许伸长量确定。
怎样设置
排水管伸缩节
?
答:
(4)立管上无排水支管接入时,伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位;(5)横管上设置伸缩节应设于水流汇合管件上游端;(6)立管穿越楼层处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定支承时,立管穿越楼层处不得固定;(7)
伸缩节插口应顺水流方向
;(8)埋地或埋设于墙体、混凝土柱体内的管道...
排水管道伸缩节
多少米设置一个
答:
横干管无汇合管道接入,且与立管相连管段的长度大于2.2m时,在靠近汇合管件的横管侧设置伸缩节。当排水立管设置在管井内时,在靠近管井井壁的外侧设置伸缩节。另
横管伸缩节
承口附近应设置固定支架。塑料
排水管道
的伸缩节的设置,一般按设计文件
要求
或管材种类、接头方式、所处环境 位置等确定。
排水
PVC
管伸缩节
多少层一个
答:
关于pvc排水管伸缩节的都有哪些要求:(1)当层高小于或等于4m时,立管应每层设一伸缩节;
当层高大于4m时,应根据设计伸缩量确定
。(2)横干管设置伸缩节,应根据设计伸缩量确定。(3)横支管上合流配件至立管的直线管段超过2m时,应设伸缩节,但伸缩节之间的最大间距不得超过4m;两个伸缩节之间应有一个...
卫生间
排水横管
要加
伸缩节
吗?
答:
排水支管在楼板上时,
伸缩节
应加在靠近支管管件的上方。光是立管没支管的话任何位置都可以。卫生间内的
排水管道横管
一般是取0.026的标准坡度,但有困难的情况下,De110的管道也可以做到1%.其实规范有规定最小坡度,大概是0.003左右吧,但小编个人不太推荐,排水效果实在不敢保证。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
伸缩节的设置有何规定
横管伸缩节安装规范
消防水平管多少米放伸缩节
排水管立管伸缩节安装规范
排水管多长加伸缩节
管道伸缩节设置要求
排水管伸缩节设置规范
dn300伸缩节规范伸缩距离
雨水管伸缩节要几米安装一个