77问答网
所有问题
冷水机组的冷凝器表面为什么不用的情况下会有冷凝水结出?
我觉得像大家都懂的废话就不用说了,比如楼下的,我是问的为甚么!
举报该问题
推荐答案 2011-09-04
你用的是哪一种冷凝器,如果是壳管式的那里通的水温度低于外边温度有温差就会结露。可能是你那个冷却水还在循环,进出口的阀门没有关死,由于有温差水可能还在慢慢的流动,高温水道低温水在流动, 这个优点想北方用的土暖气,虽然没有水泵但是通过加热也一自己循环起来的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8GI8YWYNI.html
其他回答
第1个回答 2011-09-03
如果是早上发现这个现象,很好解释啊,这和清晨草上的露水一个道理吧。总之还是由于温差造成的。
第2个回答 2011-09-03
因为太冷了
第3个回答 2022-07-08
我也遇到了这种情况,没找到问题,其他人回答的都不是。
第4个回答 2011-09-15
结露
相似回答
模块式风冷冷热
水机组有冷凝水
吗
答:
是的。模块式风冷冷热
水机组
在运行过程中会产生
冷凝水
。这类
机组的
基本工作原理是利用制冷剂在蒸发器中吸收热量,使水得到冷却。在这个过程中,高温高压的制冷剂会被冷却,由气态转变成液态,同时释放出大量热量,产生冷凝水。
请问空调
为什么有冷凝水?
答:
空调
的冷凝水为什么
从室内机里流出来 空调室内机出水,也就是通常说的“滴水”或者是“吹水”,是因为空调室内机安装不当或者是冷凝水排水管堵塞所致。 空调在制冷模式执行过程中,由于室内机换热器表面温度很低,室内空气中的水蒸气经过换热器表面进行换热的过程中在换热器表面凝结成冷凝水,冷凝水流到...
冷水机
维修常见故障有哪些,常见的冷水机故障问题?
答:
1、冷却水温偏高,冷凝效果不良
冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高、散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高、水路短、可循环的水量少,这种情况冷却...
空调制热时
为什么有冷凝水?
答:
室外机组。如果是水冷式,流出的是已经过热交换变热了的冷却水。当蒸发器中露水越积越多,空气中会有很多细菌病毒尘埃等通过蒸发器容到水里,然后形成水流通过内机排水管路排到室外,所以空调内机排除露水有细菌,不卫生,不是蒸馏水,干啥都不可取,冬天制热模式相反,露水结在室外机
冷凝器
上,直接滴...
空调排出的水可以浇花吗?
答:
这部分冷凝水在重力的作用下落入蒸发器接水盘,通过排水管排至室外。一方面由于冷凝水来源于蒸发
器表面
,其温度低,而且对于湿负荷大的环境,冷凝水量相当可观,直接排走造成能源的浪费。另一方面冷凝水的直接排放造成了对环境的污染,特别是多层住宅无冷凝水管道时,各户排出
的冷凝水
不仅影响建筑物的立面,...
螺杆式
冷水机组
常见故障及处理方法
答:
冷凝器
结垢或堵塞,导致散热不良。故障现象:压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。可能原因:处理方法:低压故障:补充制冷剂,确保其达到正常工作压力。在低温环境下运行时,采取关闭冷却塔、节流冷却水等措施提高冷却水温度。检查冷冻水系统,确保冷冻水量充足。制冷剂不足。冷却水水温太低。冷冻水过...
螺杆式
冷水机组
冷却塔里面水温度低对机组有坏处吗?冷却塔管道出现
冷凝
...
答:
若排气温度低于65度,则压缩机油气分离变差,大量冷冻机油流出压缩机,压缩机会缺油,满液式蒸发器也会因为积油而效率变差。所以冷却水进水温度一般不低于20度,具体还要根据排气温度,来调节水流量。冷却水管道出现
冷凝水
,要看当时的气温与湿度,湿度大
的时候
,冷却水温度20度就有可能结露。
大家正在搜
水冷冷水机组蒸发器粗还是冷凝器粗
冷水机组蒸发器和冷凝器的结构区别
怎样让冷凝器表面不产生冷凝水
冷水机组的冷凝器
冷水机组蒸发器和冷凝器
冷水机组冷凝器制冷剂
清洗冷水机组冷凝器铜管的设备
冷水机组冷凝器散热
冷水机组冷凝器清洗
相关问题
冷水机冷凝器端盖漏液体什么原因?
工业用冷水机为什么冷凝器铜管会破?
冷水机组冷凝器为什么做保温?
螺杆试冷热水机组,冷凝器水流显示无是怎么回事?
空调的冷却水和冷凝水有什么区别?
冷水机组冷凝器的问题
冷水机组原理
中央空调冷水机组出现冷凝压力高会出现什么严重的后果