第1个回答 推荐于2017-09-20
冷凝器 压力过高时,系统仍可以运行,只是制冷量下降、耗电量增加,存在一定的危险。
水冷凝器压力过高的原因有:
①却水量不够,水温过高;
②冷凝器传热面积小;
③空气浸入冷媒系统(蒸发器铜管破裂引起);
④冷凝器壳体容积小,内存冷媒液体使用有效传热面积减小或冷媒充注过量;
⑤水冷凝器使用日久。铜管水侧表面积垢;
⑥自动水量调节阀开启度小或损坏;
⑦冷冻油进入制冷系统;
⑧冷却水管配管不合理,造成冷却水回水不畅
第2个回答 2012-09-18
冷凝压力高一般是冷却水温度高,或者冷却水水路循环故障,一般出现这种情况机器会报警自动关机。不会出现什么大的问题。本回答被网友采纳
第3个回答 2012-09-18
冷凝压力高一般是因为冷却水没有充分的冷却又再次进入到冷凝器中,导致了压缩机高压在冷凝器没有充分的释放,温度上升,造成电流大制冷工况不足,压缩机高压报警,机组不能正常工作,需要检查循环水泵的水流是否达到额定的水流量,冷却塔是否匹配。
第4个回答 2015-11-03
主要原因是冷凝风扇的故障,冷凝风扇卡住了,或者转动受阻,都能造成冷凝风扇电流过载,你的冷凝风扇都不转了,那吗冷凝器靠什么来散热呢?必然造成冷凝温度升高,冷凝温度一高,排气压力肯定会过高。(修修风机吧,或者换个吧)