新手请教:建筑给排水的设计秒流量和最高时用水量什么时候用

刚接触给排水设计对于一些计算还是有点蒙,请问高手对于一个办公楼来说,没有水箱,2层,如果是市政直接给水的话,而且水压总能满足要求,是不是只计算设计秒流量当做建筑的用水量,还用求最大时用水量和最高时用水量吗 ?另外对于像商场 办公室一样的公建怎么确定用水人数 是按每平米多少人估算吗?能说的具体点的加分

设计秒流量一般是选管道的时候用,住宅的泵的选型及管道的管径选择均是用设计秒流量的。最高时用水量,一般是在办公楼或商业楼的泵的选型的时候用到,设计的时候一般采用最高时流量乘1.5~2.0的系数来选泵。
你的问题。办公楼,2层,没有水箱,用市政供水,只用计算设计秒流量即可,选管径,水表等,水表可以比管径小一级,商场,是按面积来确定用水量的,定额里有,办公室,我们一般按10平米一个人计算,你也可以参考《给水排水》全国民用建筑工程设计技术措施那本书,对新手来说,有很好的指导价值。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-25
设计秒流量一般用来计算建筑内某一管段的管径和流速,最高时用水量一般用来确定建筑整体的用水规模。可以说前者是微观参量,后者是宏观参量。
第2个回答  2011-08-26
可以用当量来算,看建规,建规里面说的很清楚。