三种算法 比较取中间值 取100 m3/h=27.7 L/s 但没有依据 无法服众;希望能从你这取经,谢谢。
实验区算法一:
单联化验水嘴420; 三联化验水嘴1146;
百分比: 20% 30%
流量: 0.07 0.20
当量 0.35 1.0
=0.07*420*0.2+0.2*1146*0.3=74.6L/s
公共卫生间冷水设计秒流量:
低水位水箱蹲便器570 ;小便器228; 洗手盆 228; 拖把池38 ;
当量 0.5 0.5 0.5 0.75 =0.2*1.8*(0.5*570+0.5*228+0.5*228+0.75*38)0.5=8.38L/s
生活冷水总设计秒流量:74.6 L/s +8.38L/s=83.0 L/s=299m3/h
实验区算法二:
单联化验水嘴420; 三联化验水嘴1146;
百分比: 20% 30%
流量: 0.07 0.20
当量 0.35 1.0
公共卫生间冷水设计秒流量:
低水位水箱蹲便器570 ;小便器228; 洗手盆 228; 拖把池38 ;
当量 0.5 0.5 0.5 0.75 =0.2*1.8*(0.35*420+1*1146+0.5*570+0.5*228+0.5*228+0.75*38)0.5=15.4L/s
生活冷水总设计秒流量:15.4 L/s=55.5m3/h
实验区算法三:
在校本科生10000人,按30%人同时实验,最高日用水量: 3000*40/1000=120m3
最大小时流量:1.5*120/8h=22.5 L/s=81m3/h

第1个回答  2013-07-27
实验区算法三:
在校本科生10000人,按30%人同时实验,最高日用水量: 3000*40/1000=120m3
最大小时流量:1.5*120/8h=22.5 m3/h=6.25L/s
你想会存在3000个水龙头同时放水8个小时吗?