77问答网
所有问题
400冷吨的冷水机组的冷冻水额定流量是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-06-21
这个看你是哪一种机组,如果是双极大温差的冷水机组,流量要小于240立方,如果是进水温度为12度出水温度7度,那么温差为5度计算时流量应该在240立方。计算公式{4200*温差(5度)*流量(设为X)}/3600秒=400*3.5 X=240立方。
参考资料:
www.worldment.com.cn
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8G3NvpvWY.html
其他回答
第1个回答 2011-09-09
240m3/h
第2个回答 2011-09-07
240m3/h
相似回答
400冷吨的冷水机组的冷冻水额定流量是多少
答:
这个看你是哪一种机组,
如果是双极大温差的冷水机组,流量要小于240立方
,如果是进水温度为12度出水温度7度,那么温差为5度计算时流量应该在240立方。计算公式{4200*温差(5度)*流量(设为X)}/3600秒=400*3.5 X=240立方。
冷水机组
制冷量为500RT,则冷却塔、冷却泵和
冷冻
泵
的水流量
答:
冷却水量=500*3.52Kw*0.258t/kw=454t 冷却塔水量=454*1.25=567t 系统冷冻水(或盐水)
流量估算0.14~0.20L/S (0.25~0.40L/S)/冷吨
。1RT=3516.91W。以冷冻水为例=500RT*0.2l/s*3600/1000=360T 欢迎追问!!
冷却
水流量
怎么算也不对
答:
可以计算1h内水的内能变化Q=cmΔt=4200J/Kg℃×13
400
Kg×5℃=281400000J 1h输入功W=Pt=21300W×3600s=76680000J 制冷的话,低温热源的内能变化+输入功=高温热源的内能变化。
已知某水冷式
冷水机组
制冷量为500RT,则冷却塔、冷却泵和
冷冻
泵
的水
流 ...
答:
以选离心式制冷机为例:冷却水量=500*3.52Kw*0.258t/kw=454t 冷却塔水量=454*1.25=567t 系统冷冻水(或盐水)
流量估算0.14~0.20L/S
(0.25~0.40L/S)/冷吨。1RT=3516.91W。以冷冻水为例=500RT*0.2l/s*3600/1000=360T 空调水系统供回水干管之间的调节阀,一般是叫做差压调节阀,...
...制冷
机
,都是100
冷吨的
,我想知道系统所需要
的冷冻
、冷却水
答:
按以下公式估算,(进出水温差约5C)
冷冻
水量 100
冷吨
*0.6立方/小时=60立方/小时 冷却水量 100冷吨*0.75立方/小时=75立方/小时
600kw
冷冻机组
冷却水量
答:
600KW
冷冻机
能400吨冰因为螺杆
机的
效率比较离心机较低,一般的制冷量在
400冷吨
左右。常见的螺杆
冷水机组
制冷量在500-
400冷吨等于多少
匹
答:
1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW)=1.4068匹 所以
400冷吨
=562.72匹 1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW)=1.5444匹 所以400冷吨=617.76匹 题目不清
大家正在搜
冷水机组和冷冻机组的区别
冷冻机组与冷水机组
约克冷冻机组冷水机组
冷水机组冷冻水出水温度高
冷水机组冷冻水
冷水机组冷冻水温度
制冷机组先开冷冻还是冷却
工业冷水机冷冻机
冷水机组制冷原理
相关问题
开利400冷吨主机冷冻水泵和冷却水泵选型问题
400冷吨冷冻机组哪好?
冷水机组制冷量为500RT,则冷却塔、冷却泵和冷冻泵的水流量
水冷螺杆哪个冷量段市场份额大?200冷吨?300冷吨??还是...
600冷吨冷水机组配备多大冷却塔
冷水机组222冷吨配多大吨位冷却塔合适
400冷吨等于多少匹
600冷吨的冷水机组大概有多重啊?