试压管道上的安全阀、爆破片已拆除,加盲板处有明显的标记并作了记录,阀门全开,填表料密实,管道中的空气已排净;长压应缓慢、均匀;环境温度底于5度时,应有防冻措施;地沟管道与直埋已经安装了排除试压用水的设施;试压管道与运行中的管道已用堵板隔断,试压所产生的推力不会影响运行管道的正常运行。分段符合下列要求:试验压力升至1.5倍的工作压力后,在稳压的10min内应无渗漏;管道内的压力降至工作压力,用1kg生的小锤在焊缝周围对焊缝逐个进行敲打检查,在30min内无渗漏且无渗漏且压力降不超过0.2*98.1kpa即为合格。总体试压应符合:试验压力为工作压力的1.25倍。总体试压的管道长度应考虑管段分段后的受压条件确定,以1kg左右为宜。管道内的压力升至试验压力并趋于稳定后,应详细检查管道、焊口、管道及设备等有无渗漏,固定支架是否有明显的位移等。在1h内压力降不超过0.5*98.1kpa即为合格。