采暖水的试验压力是工作压力的多大啊

如题所述

一般为工作压力的1.5倍。
以系统采用镀锌钢管和无缝钢管时为例。
大型或高层建筑的水系统可采用分区试压和整体试压两部分:
1) 分区试压:用于相对独立的局部区域管道进行试压。试验压力为工作压力的1.5倍,最低不小于0.6MPa。半小时内,压力不得下降
2) 整体试压:各分区管道与系统管道连接后,对整个系统管道进行试压。试验压力为工作压力的1.5倍,测压点在该系统管道最低处(如将设备接入,须保证不超过设备的试验压力),1个小时内压力下降不大于0.02MPa,外观检查无渗漏现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
在设计文件的设计及施工说明中,常可以见到“系统的水压试验压力按照施工质量验收规范的规定”的说法,把确定水压试验压力的责任,推给了施工单位,这是不妥的。

因为在GB50242—2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和GB50243—2002《通风与空调工程施工及验收规范》这两个规范中都提出:1)试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定⋯⋯。2)试验压力按照工作压力确定。
因此,执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和《通风与空调工程施工及验收规范》这两个规范的规定时,有两个问题需要明确:
第一,应直接给出水压试验压力或工作压力的具体数值。例如《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定,蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa(高温热水系统应为系统顶点的工作压力加0.4MPa),同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。塑料管或复合管,系统顶点的工作压力加0.2MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。如果设计不给出工作压力或系统顶点的工作压力,施工单位是难以确定水压试验压力的。即使对于设计人员,在实际工程应用中,系统顶点的工作压力也不易确定。从原理上讲,系统任意点的工作压力是静压力加水泵形成的动力水头之和。然而,在进行个体项目设计时,冷热源循环水泵常未选定,即使已选定,水泵的工作点也会随管网阻力特性而改变,而且计算点的水泵作用动力水头,还需减去从水泵出口至计算点的水头损失。因此,实际上只能执行上述规定中“顶点的试验压力不小于0.3MPa”的附加条件,即简化为:对非高温热水、非塑料管或非复合管,水压试验压力应为系统静压加0.3MPa(可取整数)。
来源:网络
供参考本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-19
1.5倍,不低于0.6MPa