77问答网
所有问题
400平方米18层宿舍楼要多少个灭火器
400平方米18层宿舍楼要多少个灭火器
举报该问题
推荐答案 2017-07-26
1、这个要按照国标GB50720-201《建设工地施工现场消防安全技术规范》要求配置,并同时参照《建筑灭火器配置设计规范》
2、工地职工宿舍按每100平方米配置2具2-4公斤干粉灭火器,可以配置宿舍门外走道上;如果配置在每间宿舍内部,建议配2公斤干粉灭火器每宿舍1具。
3、配置灭火器的距离不超过50米(两组灭火器之间的直线距离)
4、其他的要求,就是灭火器要悬挂或放在地上,铭牌朝外,保持干燥防腐蚀等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/88Y3YN38WIWpYIv3pI.html
相似回答
400平方的
办公室
需要多少个灭火器
答:
每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具
;每个设置点的最大保护距离为20米;灭火器设置点应分散布置;4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;综上所述,本人建议:由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点...
多少平方
配一
个灭火器
答:
手提式灭火器最大保护距离是15米-25米
。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。如有疑问,欢迎提问。问题七:营业网点应每多少平方米配多少Kg的灭火器 灭火...
灭火器多少米
放一个?
答:
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。所以如果200平米的仓库是规则的形状的话,
放置四个灭火器就可以了
,否则需要增加灭火器。ps:关于设置灭火器的一般规定 5.1 一般规定 5.1.1 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。5.1.2 对有视线...
400平方米
养老院
需要
配置
多少灭火器
答:
需要参考这个公式(国家规范,检查也按这个规范来检查)建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005.rar (免费下载地址 http://www.jingjun.cn/falvfagui.htm)确定每具
灭火器的
设置方式和要求,在设计图上标明其类型、规格、数量与设置位置。附录一 附表 10.1.1 名 词 曾用名词 说 明 灭火器配置场所 指...
400平方米
补习学校消防器材怎样配置
答:
平均每50平米一具5公斤干粉
灭火器
你自己计算吧,另外如果分楼层了
的
话建议配置消火栓百度京阳消防查看灭火器配置规范及消防器材配置规范
不知道干粉
灭火器
应按
多少平方
一个进行配置?请指教?
答:
单具灭火器最小配置灭火级别 水型、泡沫型 2A 1A 1A 其它类型 3A 2A 1A 单位灭火级别最大保护面积(m2/A) 50 75 100 6.2.2 当单具
灭火器的
最大保护面积按表6.2.1的规定超过200m2(严重危险级)、300m2(中危险级)、
400
m2(轻危险级)时,配置设计计算时应按200m2(严重危险级)、...
商场34000
平方要
放
多少灭火器
灭
答:
一般来说,大型商场配置灭火器是按照大概每300-
400平方
面积一个4公斤的干粉灭火器来安排的(小型商场的密度要高点,比如200
平方米
一个)。这样算下来,你这个商场
大概需要
100个4公斤的干粉灭火器。当然,如果你用水基型的灭火器,由于灭火器效果远远超过干粉
灭火器多少
倍,所以,配备30个也差不多了。此外...
大家正在搜
多少平方需要放一个灭火器
200平米配多少个灭火器
100平方配多少灭火器
灭火器多少平米一个
35公斤灭火器多少平米一个
100平米配备几个灭火器
灭火器几平方米分布一个
多少平方配备灭火器
多少平方配干粉灭火器
相关问题
400平方米养老院需要配置多少灭火器
400平方的办公室需要多少个灭火器
一般住宅每层楼需要配置多少个灭火器
仓库里200平方米放多少个灭火器合理
400平方米机加工车间需酊配备几个灭火器