消防水管刷红漆有没有强制性规定?

如题所述

消防水管刷红漆有没有强制性规定?消防管刷大红漆大家都知道,消防管又分为喷淋管,室内消火栓管,室外消火栓管,除喷字标明水流方向,室内管还需刷色环,4米间隔也行6米也可以没有强制规定,通往楼栋的管道最好标注楼栋号。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2005)第5.1.11条的规定:配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-17
有强制性规定。
《建筑设计防火规范》里规定是要刷红色的,红色一般代表或起到警示作用,所以规定为红色。
法律的规定一般是比较严肃和相对稳定的,不会存在列外,除非不是专门用于消防的设施。
第2个回答  推荐于2017-09-11
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2005)第5.1.11条的规定:配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-01-05
消防管刷大红漆大家都知道,消防管又分为喷淋管,室内消火栓管,室外消火栓管,除喷字标明水流方向,室内管还需刷色环,4米间隔也行6米也可以没有强制规定,通往楼栋的管道最好标注楼栋号。
相似回答