安川G5变频器怎样设置参数

如题所述

A参数中控制方式; 

B参数修改频率指令和运行指令;

C参数修改加减速时间;

E参数中对变频器控制的电机参数进行设定;

F参数(带编码器的话进行设置);

L参数 设置一些保护; 

一般的也就这些。

安川电机(中国)有限公司是有近100年历史的日本安川电机株式会社全额投资的外商独资企业,于1999年4月在上海注册成立,注册资金3110万美金。 随着业务范围和企业规模的不断扩大,公司除上海总部外还在广州、北京、成都等地开设了分公司。

并在中国各地区设立了代理店和经销商,组成一个强大而全面的服务网络,使客户能最快捷地获得专业的咨询服务。公司设有销售部、技术部、售后服务部、物流部等部门,企业规模在不断地扩大中。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-23
G5变频器参数
A1-00 操作器的显示语言 0(英文)
A1-01 参数的存取级别 4(可以读取设定全部参数)
A1-02 控制方式的选择 3(有PG矢量控制方式)
.b1-01 频率指令的选择 1(控制回路端子)
.b1-02 运行指令的选择 1(控制回路端子)
.b1-03 停止方式 1(自由慢性停车)
C1-01 加速时间设定 0.5S
C1-02 减速时间设定 0.5S
C5-01 速度控制的比例积分 15~30(现场设定)
C5-02 速度控制的积分时间 0.5~1.5(现场设定)
E1-02 电机选择 1(专用变频电机)
E2-01~09 带PG矢量控制自学习后自动写入
E2-01 电机额定电流
E2-02 电机额定滑差
E2-03 电机空载电流
E2-04 电机极数
E2-05 电机线间电阻
E2-06 电机漏电感
E2-07 电机铁心饱和系数1
E2-08 电机铁心饱和系数2
E2-09 电机机械损失
F1-01 PG脉冲数设定 600(由PG决定)
F1-05 PG旋转方向设定 0(电机正转A超前)
1(电机正转B超前)
H3-01 频率指令端子13的信号级别 1(0~±10V有效)
第2个回答  推荐于2017-11-24
A参数中控制方式
B参数修改频率指令和运行指令
C参数修改加减速时间
E参数中对变频器控制的电机参数进行设定
F参数(带编码器的话进行设置)
L参数 设置一些保护
一般的 也就这些
具体的参数代码 参考楼上的回答 希望能帮到你

参考资料:安川变频器调试

本回答被网友采纳
相似回答