中央空调脏堵的具体解决办法

我这里的中央空调水路的冷媒系统,一个系统是13P 制冷的时候用这还是好好的,换制热后没有多久就高压保护了,低压很低。干燥过滤器上部分是热的,下部分就是冰冷的,我判定干燥过滤器堵了。之后我放掉制冷剂,也放掉出一些脏东西,干燥过滤器我用力吹了吹吹不通。我换了干燥过滤器抽3个小时的真空加制冷剂后高压很高达到25MP 但是不保护了,但是低压很低才1MP的压力跳低压保护,我现在只能怀疑的整个毛细管很脏,导致干燥过滤器又堵而致使压缩机没有吸力。目前我还想不到有什么方面的问题,大师给个很好的判定方法求最佳的的毛细管脏堵的最佳解决方案和其它的问题的解决方案
我判断主要就是毛细管里面太脏,一运行就把干燥过滤器堵死,高压不通过,低压吸不了,才有高压压力很高和低压压力很低。停机状态,高低压是平衡的。所有的毛细管都像伞状的很多小管汇集在一个粗管上,一根根焊开来用氮气吹很麻烦,我就是像有个简单有效的方法把毛细管里面的脏东西给洗或者吹出来
干燥过滤器我换了好几个,用氮气吹不出来里面的脏东西,每次都是抽玩真空后加制冷剂,运行一会干燥过滤器就堵了。从干燥过滤器哪里松开放气总吹出一些脏东西,但是不多,老是这样放太浪费制冷剂了。所以求好的方法。毛细管的进出都是多根汇集在一根管子上的,呈伞状,也就是说一粗管分成多根毛细管,因为有多根的毛细管,判断不出是那一根堵了,我只是想把进和出毛细管两端的粗管焊开,用什么最有效的方法或者是药水能把所有的毛细管能好好的清洗一遍,把里面的脏东西给弄出来

很明显的脏堵现象 建议再看看过滤器是否赌或者你换的过滤器不匹配 当然毛细管赌也不排除 或者你可以在各个区域加装工艺头 检测哪里压差异常
如果你能确定是毛细管哪里赌的话 又不想换毛细管 为什么不把毛细管2端粗管地方切下来再想办法疏通呢 不过切之前 建议最好焊2个工艺头检测高低压差,免得万一不是毛细管的问题装上去就麻烦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-01
在之前使用的时候有没有出现过类似的情况?在机子配内机的时候是高静压还是低静压的 ?诸多因素可能会影响到你的制热效果,如果可以肯定是被堵了的话就只有每台内机分个检查,这样希望可以找出出故障的具体是哪一台,这样方便于维修或者维护,找专业的吧!这样自己也省心,用的时候也可以放心些!还有就是冷媒分液管和气管,具体是哪一边这个也是个问题!
第2个回答  2013-12-01
检测毛细管两头压差
相似回答