空调冰堵和脏堵怎么处理

请各位维修高手谈谈你们的经验谢谢了,另外请问一下空调制冷运行和制热运行时系统压力一样大吗?各为多少兆帕。

  你好、主要有以下3种方法:
  (一)1. 首先打开阀门排掉F,后清洗高压管:将干噪过滤器两端焊开拿掉,把高低压管分开,接着堵住低压管,将本机的压缩机打开让它工作。工艺管吸进空气从高压管排出,同时可以用手压住高压5秒后放开在压住高压管在放开,如此重复直到高压水份排干清通。。
  2. 清洗低压管:先堵上工艺管,将低压毛细管的那头焊死。把本机的压缩机打开,让它工作自抽,水份从低压抽向高压,直到把低压水份排干清通。。
  3. 断电后迅速换上干噪过滤器,接上所以管路开机加F后制冷正常 修复完成
  (二)
  1.如上首先打开管排掉F,后清洗高低压管:将干噪过滤器两端焊开拿掉,把高低压管分开,接着焊住低压毛细管的那头,将本机的压缩机打开让它工作。从低压管抽向高压管,自抽数小时直到把高低压管上的水份排干清通。
  2. 断电后迅速换上干噪过滤器接好管路。
  3. 在用外为抽真空机抽真空数分种,后上电加F制冷正常 修复完成 。
  (三)1.一般的堵(无论冰堵和脏度)基本都是堵在毛细管和过滤器处、最简单和直接的办法就是将它们焊下来换掉、然后用氮气吹系统即可。
  (四)
  正常的情况下:
  制冷运行压力是0.4-0.5MPA
  制热运行压力是1.8-2.1MPA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-27
压力会随天气的变化而变化,一般在0.5MPA之间最好,堵塞拿氮气吹洗,百分之百没问题。
第2个回答  2009-07-26
如果是冰堵,对毛细管出口处加热即可消除,说明是冰堵,应拆开制冷系统,进行清洁干燥处理后抽空,重新充灌制冷剂。注意不宜向制冷系统加灌甲醇,这对压机有害,解决冰堵的根本措施还是彻底抽空干燥和灌注合格制冷剂。
脏堵发生后,制冷剂无法流动,现象与冰堵差不多。若用加热融冰的办法处理无效,听不到液体流动声即说明是脏堵。
脏堵与制冷剂泄漏呈现的故障很类似(蒸发器化霜),两者的区别方法是,将电源插头拔下,将压缩机的灌气管顶端用钳子剪断一点,仔细观察,若有制冷剂流出为脏堵,相反即为制冷剂发生泄漏。
脏堵排除方法:用气焊拆下毛细管、过滤器、冷凝器、蒸发器,更换毛细管和过滤器中的分子筛,清洗冷凝器和蒸发器,进行干燥、抽真空,再焊好,充上制冷剂。