77问答网
所有问题
防火规范说,地下的每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个。这个计算是怎么计算的呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
《建筑设计防火规范 GB 50016--2006》
5.3.14 除本规范另有规定者外,建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。
另外可参考 5.3.15;5.3.16;5.3.17 等条,具体内容从略,其中5.3.17中有人数计算相关规定。
疏散出口数量 = 疏散总宽度 ÷ 疏散出口最小宽度
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/83YI3NY38.html
其他回答
第1个回答 2012-01-05
首先应计算出该地下建筑的每个防火分区的人员有多少,计算规则详见《建规》5.3.17条,然后根据人员数量计算疏散宽度,然后在确定安全出口数量。
第2个回答 2012-01-05
有面积和人的数量规定的
相似回答
地下
车库两个
防火分区
必须设置防火门吗
答:
1
每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个
。当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1 个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1 个直通室外的安全出口;2 使用人数不超过30 人且建筑面积小于等于500m2 的地下、半地下建筑(室),其直...
地下
车库不同
防火分区
之间能够开设防火门作为
安全出口
吗?谢谢_百度...
答:
地下、半地下建筑(室)安全出口和房间疏散门的设置应符合下列规定:每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,
且不应少于2 个
。当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1 个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有
1 个直通室外的安全出口
。
人防工程
的安全出口
和疏散门,仅这一篇就够了!
答:
1)每个防火分区的安全出口数量不应少于2个
。2)当有2个或2个以上防火分区相邻,且将相邻防火分区之间防火墙上设置的防火门作为安全出口时,防火分区安全出口应符合下列规定: 防火分区建筑面积大于1000㎡的商业营业厅、展览厅等场所,设置通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出...
地下车库
每个防火分区
几个
安全出口,地下
室又几个安全出口
答:
1
每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个
。当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1 个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1 个直通室外的安全出口;2 使用人数不超过30 人且建筑面积小于等于500m2 的地下、半地下建筑(室),其...
出入口不得
少于
几个
答:
1. 建筑物的出口
不应少于
两个。2. 根据《建筑设计
防火规范
》GB50016-2006-5.3.2条款
,每个防火分区
和每个楼层
的安全出口数量应
通过
计算确定,且
至少应有两个。3. 相邻两个房间之间的疏散门最近边缘应保持不小于5米的水平距离。4. 位于走道两侧或相邻两个安全出口之间的房间,且面积不超过120平方米,...
安全出口
新
规范
标准是什么
答:
1、建筑内
的安全出口
和疏散门应分散设置。2、公共建筑内
的每个防火分区
或一个
防火分区的
每个楼层,其安全出口的
数量应经计算确定,且不应少于2个,
只有当面积小于200平方米时可以设置1个安全出口。其中,公共娱乐场所大于50平方米的应设两个出口;3、建筑室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应...
安全出口
设置的基本要求
答:
5.5.8 公共建筑内
每个防火分区
或一个
防火分区的每个
楼层,其
安全出口
的
数量应经计算确定,且不应少于 2
个。设置 1 个安全出口或 1 部疏散楼梯 5.5.10 高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:1 ...
大家正在搜
每个防火分区几个安全出口
防火分区的安全出口数量
每个防火分区设一个安全出口
防火分区安全出口不少于
地下防火分区借用安全出口
安全出口数量怎么确定
两个防火分区共用安全出口
防火分区安全出口的相互借用
安全出口个数的规定
相关问题
地下车库不同防火分区之间能够开设防火门作为安全出口吗?谢谢
每个防火分区要几个疏散口
为什么汽车库设计防火规范里地下汽车库不应设置充电间?
公共建筑安全出口的设置有哪些要求?
地下车库两个防火分区必须设置防火门吗
关于建筑设计防火:设一个安全出口的条件?
安全出口的设置和要求主要有哪些
汽车库设计规范中车辆出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单...