安全出口的设置和要求主要有哪些

如题所述

1、建筑内的安全出口和疏散门应分散设置;

2、公共建筑内的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个,只有当面积小于200平方米时可以设置1个安全出口。其中,公共娱乐场所大于50平方米的应设两个出口;

3、建筑室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30米,行走距离不大于45米;

4、公共场所内的营业厅、观众厅主要疏散走道应直通安全出口,且室内直通室外疏散通道的净宽度不小于3米;

5、公共场所内的营业厅、观众厅等疏散门的净宽度不应小于1.4米;

6、安全出口、疏散门不得设置门槛和影响疏散的障碍物,且门口内外1.4米范围内不得设置台阶;

7禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和安全出口,影响安全疏散。

二、疏散指示标志的设置及要求

1、疏散指示标志的设置,应符合下列规定:

(1)、应设置在安全出口和疏散门的正上方;

(2)、设置在疏散走道上,间距不应大于20米;

(3)、设置在袋形走道上,间距不应大于10米;

(4)、设置在走道转角区,间距不应大于1米,并安装在转角处距地面1米以下的墙面或地面上。

2、应保证疏散标志指向最近的安全出口,并使人员在走道的任何位置都能看见和识别;

3、应保证疏散指示标志完好清晰,不被遮挡。

三、应急照明的设置及要求

1、下列场所应设置应急照明:

(1)、商场、市场、歌舞娱乐放映等公共建筑内的疏散走道;

(2)、观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200平方米的营业厅、餐厅等人员密集场所;

(3)、建筑面积大于100平方米的地下或半地下公共活动场所;

(4)、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其避难走道、避难间。

2、应急照明灯具应安装在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上。

扩展资料

安全出口是指符合规范规定的疏散楼梯或直通室外地平面的出口。为了在发生火灾时能够迅速安全地疏散人员和搬出贵重物资,减少火灾损失,在设计建筑物时必须设计足够数目的安全出口。安全出口在安全技木领域中具有重要意义 。

参考资料安全出口(公共设施)_百度百科 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-09

7、禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和安全出口,影响安全疏散。

疏散用门应符合下列规定:

1、民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外,人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限;

2、民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门;

3、仓库的疏散用门应为向疏散方向开启的平开门,首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门,但甲、乙类仓库不应采用推拉门或卷帘门;

4、人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门,或设有门禁系统的居住建筑外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置标识和使用提示。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-15
安全出口在安全技木领域中具有重要意义

参考资料安全出口(公共设施)_百度百科
第3个回答  2015-12-28
  为了在发生火灾时能够迅速安全地疏散人员,在建筑防火设计时必须设置足够数量的安全出口。每座建筑或每个防火分区的安全出口数目不应少于两个,每个防火分区相邻2个安全出口或每个房间疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。安全出口应分散布置,并应有明显标志。一、二级耐火等级的建筑。
  当一个防火分区的安全出口全部直通室外确有困难时,符合下列规定的防火分区可利用设置在相邻防火分区之间向疏散方向开启的甲级防火门作为安全出口:①该防火分区的建筑面积大于1000m2时,直通室外的安全出口数量不应少于2个;该防火分区的建筑面积小于等于1000m2时,直通室外的安全出口数量不应少于1个;②该防火分区直通室外或避难走道的安全出口总净宽度,不应小于计算所需总净宽度的70%。本回答被提问者采纳