77问答网
所有问题
200kva的变压器用多大的总开关,电流是多少, 该用多大的电容,用几个呢!求计算方法?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-09-22
10KV/0.4KV,200kvA的变压器低压侧额定电电流:I=200/(1.732*0.4)=288.7A
低压侧总开关:额定电电流:288.7A*(2-2.5)倍 630A
有功功率:P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW(
功率因数
按0.8计算)
无功功率
:Q=√S^2-P^2=√200^2-151.6^2=1230.5KVar
(选用电容容量1230.5KVar,每块电容容量不一样,根据情况选用)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/83WIWYINp.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-19
如果是10/0.4变压器,则有高压侧额定电流是12A,低压侧额定电流是300A左右,那么低压侧开关可以用500A空气开关,根据高压侧电流是容量的点零6,低压侧电流是容量的1.5倍速算得。
如果采用电容无功补偿,将力率提高至0.95,则根据变压器容量的60%每KW需要电容补偿量为0.691计算,得电容量为83千乏,可以分成四组即25、25、20、15,这样则能根据所用负荷作自动调整。
希望能给你帮助。
本回答被网友采纳
相似回答
大家正在搜
相关问题
100kva变压器配多大的电容补偿柜 ,电容要多大的多少个 ...
200KVA变压器电容盘得用几个多大的电容?
2000KVA变压器该用多大的电容求计算公式及说明
200KVA的变压器需要多大的无功补偿柜?
200kVA变压器满载,配电容补偿柜电容容量怎么选择?
200kVA变压器如何配置电容器
如何计算变压器配多大电容
630KVA的变压器配多大的电容器?怎样计算呢?