200kVA变压器如何配置电容器

200Kva变压器原来没有安装电容器时功率因数是0.4,后来安装4只8kvar共32kvar电容器功率因数达到0.5,后来换成4只30kvar共120kvar功率因数反而降低是不是配置不合理?应该怎么配置(急需)

200kva变压器要装5块12kvar的电容器。
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200kva的配电变压器,补偿量约为40kvar~80kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。
电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要“走字”,记录正向无功;电容器补的太多,要向网上送无功,网上也是不需要的,计费的无功电能表也要“走字”,记录反向无功;供电企业在月底计算电费时,是将正向无功和反向无功加起来算作总的无功的。
供电企业一般将功率因数调整电费的标准定为0.9。若月度平均功率因数在0.9以下,就要罚款,多支出电费;若月度平均功率因数在0.9以上,就受奖励,少支出电费;
如果变压器的利用率不是很低,可以选用5块12kvar的电容器,5块总补偿容量为60kvar,安装“功率因数自动控制装置”,自动投切5组电容,保证你的功率因数在0.9以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-15
以200Kva变压器,平圴视在功率因数0.7、无功补偿将功率因数提高到0.95为例。
200Kva变压器负载功率:
P=200×0.7=140(KW)
功率因数0.7时的无功功率
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(200×200-140×140)≈143(Kvar)
将功率因数提高到0.95时的视在功率:
S2=140/0.95≈147(Kva)
无功功率:
Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(147×147-140×140)≈45(Kvar)
需电容无功补偿量:
Qc=Q1-Q2=143-45=98(Kvar)
电容补偿柜分10组电容,每组补偿量为10Kvar。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-09-17
首先要确定你所测的功率因数是否正确,一般负荷功率因数不会这么低的,自然功率因数最少也在0.7左右。所以先重新核对一下测量参数。
第3个回答  2014-09-16
200Kva变压器宜配电容补偿量为110Kvar