选择冷却塔时本就只考虑环境的湿球温度,至于干球温度与湿球温度和湿度是有关联的.制冷机的水温要求30/35,如果冷却塔的常规设计工况是32/37,那只能根据各家冷却塔产品的实际情况进行修改,.如果选型环境温度和温差不变,冷却塔出水温度没降低1度,冷却塔的能力必须加大10%~20%,具体要看冷却塔的技术数据.另外补充一点:
如果主机为溴化锂的,则冷却塔的水量应放大一号。比如离心主机对应的冷却塔水量若为500CMH,则同等冷量的溴化锂主机对应的冷却塔应为600CMH。
因为溴化锂主机对冷却水的需求量较离心机大,冷凝器、吸收器都要用冷却水。其中Q的含义:如果是计算冷冻水泵流量,Q就是制冷量(楼主问题里的460KW);如果是计算冷却水流量,Q就是冷凝器热负荷(可以近似保守地估算为1.3×制冷量460KW)。
实际设计选型时,通常不用以上公式计算。查阅主机产品样本,那上面会直接告诉你主机在额定冷量工况下所需要的冷冻水、冷却水流量。如果你不打算采用额定冷量工况,样本上也会告诉你如何换算出其它工况下所需要的冷冻水、冷却水流量。
正如你所举例:“如果主机样本上标注冷凝器水量为264立方每小时,用它能确定什么?”
答曰:它能确定主机在额定冷量工况下需要冷却水流量为264立方/小时。也就是说你应该选配标称流量为264(立方/小时)的
上面所说的很有道理,拿来让大家参考一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考