冷水机组的冷却水参数是进出水温37/32度,水塔也是对应的进出水温37/32度 ,水塔该如何选择?

以前冷水机组的冷却水参数是进出水温37/32度,水塔也是对应的进出水温37/32度,但现在发现很多冷水机组的冷却水参数要求是进出水温低30\35度 ,水塔该如何选择?

1、选择的依据有很多,温差和流量可以计算出冷却塔的冷却能力,需要用多大的(最低温度要看当地的湿球温度
2、根据冷水机的的制冷量功率来计算
根据1和二的计算结果对比下,就能准备核算出冷却塔的选型
您可以提供下冷水机的参数,我帮你算下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答