循环水系统的指标分析

如题所述

第1个回答  2016-05-18

正常运行主要控制指标及分析频率
项目 控制值 分析频率
PH 7.0-9.0 1次/4小时
M-碱度 (以CaCO3计)mg/l < 450 1次/4小时
钙硬 (以CaCO3计)mg/l < 500 1次/4小时
氯离子 mg/l < 264 1次/4小时
浊度 NTU < 20 1次/4小时
总磷 PPM 4 - 6 1次/4小时
浓缩倍数 3.5 - 5
注:上表中PH、钙离子,氯离子,浊度超出控制值,加大排污。
药剂浓度超标时调节加药量。
八、处理技术标准
GB50050-2007国家标准
项 目 GB50050-2007标准值
具体指标分为开式系统和闭式系统,建议查阅标准
不锈钢 mm/a ≤ 0.005
污垢热阻 m2·K/W ≤ 3.44×10-4
污垢沉积速率 mcm ≤ 25
异养菌总数 个/ml ≤ 1×105
粘泥量 ml/m3 ≤ 4

相似回答