安川37kw变频器配37kw电机运转半小时后跳ol1有时跳OG。运转时三相电流不平衡相差5A,变频

安川37kw变频器配37kw电机运转半小时后跳ol1有时跳OG。运转时三相电流不平衡相差5A,变频器显示电流波动大。换了个同型号的变频器还是半小时多跳ol1,没办法赶货关了电机过载保护但是偶而还跳ol2....求大师给个准确判断那里问题!!

感觉应该是你的负载太重了,而变频器输出功率相对不足,所以,就会出现这样的问题,你可以尝试调整一下变频器的v/f曲线,或者是扭矩增益之类的参数试试,如果还不行,那就尝试更换更大功率的变频器试试。追问

电流不平衡是不是电机有匝间短路?另外我换过一个变频器了而且矢量控制和vf控制都不行,vf也减小过中间和最小输出频率电压也不行。设备正常都是低频运转vf怎么调整?谢谢

追答

那就调整扭矩增益试试。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-20
满负荷 鉴定完毕追问

那电流不平衡怎么解释?

追答

变频器显示器显示:
(missmg moto phase)
输出缺相,如排
除检测电路故障,
则通过直接检查
igbt
模块和驱动电路,
结论为
igbt
模块损坏,同时驱动电路也有问题。通过更换
igbt
模块和驱动电路
上元器件如光耦,
pnp

npn
一对驱动晶体管,

电解电容,

稳压管
等基本能解决问题。
变频器输出u、v、w之间相差100v左右,(输出380v为例)驱动电路中s1~s6中间的某一驱动电路无驱动电压和驱动信号波形,通过测量输出端子u、v、w—p之间。

u、v、w—n之间直流电压,可找到这一路驱动电压不正常或没有驱动信号波形,它导致
u、v、w中的某一相不能正常工作所引
起相位差。解决办法为检查驱动电路电压是否正常,光耦是否坏了,
电解电容是否漏液等。
通过示波器测量6路波形符合技术要求,问题也就可解决了。

还有另一种现象是变频器u、v、w
三相输出交流电压之间相差大于3%
虽然能使用,但是不能长期使用和大负载使用。这主要是驱动电路s1~s6
之间主要器件不对称所至,
如晶体管的技术参数,稳压管的参数,电容的液枯,漏液和漏电等,
6路驱动电路上器件的耗损
使其参数上有一定的差别,导致变频器输出u、v、w
之间产生微小的电位差。上述情况虽然能使用,但是技术上是不能容许的。