安川变频器电机过电流为什么不报警?需要调哪几个参数?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-14
答:安川变频器电机过电流不报警:检查L8-41参数:缺省值=0,是不输出报警;将其设为“1”。
如果启动过流,把加速时间:C1-01 参数设大一点;如果运行中过流可以检查一下电机和负载,还不行,就重新优化(自学习)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YvN3WWNGWqNp8qI8qvp.html
其他回答
第1个回答 2015-10-09
重新识别一下电机试试,这个功能也叫自学习。
第2个回答 2015-10-13
你说的是发生过流时不停机?还是显示器上完全没有显示呢?