10KV1600KW,
额定电流
116.4A变比200/5的
电机
,其保护定值---过流和速...
答:
过流按躲过
高压电机的额定电流
整定:I=1.2*1.0*116.4/0.85*40 = 4.1安 (1.2是可靠系数、1.0接线系数、0.85返回系数、40变比),过流时间应大于电机起动和自启动时间 取5至10秒 。 速度电流按躲过电动机启动电流整定:I=1.6*1.0*6.0*116.4/40=28安(1.6是可靠系数、...
6KV和10KV
电机的
启动
电流计算
公式,估算的话要
怎么算
。不要低压的。
答:
根据启动方式估算,和低压估算方法一样。因为
高压电机
电流相对低压电机来说
额定电流
较小,所以一般容量的高压电机采用直启方式,特殊要求和大容量的可采用水电阻或星角、变频启动等方式。根据带负载轻重情况,直启时启动电流一般是额定电流的4~7倍;水电阻和星角一般是3~4倍;变频为1~2倍。
16千瓦
高压电机
起动
电流
是多少
答:
3 、按照
电机的额定电流
选择电线截面,不用按照启动电流选择,因为那是瞬时的,电线瞬时过热有限。但是如果电线很长,为了保证电机启动时候的电压水平,就应进行线路启动压降
计算
,如果不能满足电机启动时端部电压大于75%的要求,就应当就打电线的截面;4 、空气开关过载也不考虑电机启动电流,按照额定电流值...
6KV和10KV
电机的
启动
电流计算
公式,估算的话要
怎么算
。不要低压的。
答:
低压,以上两个公式都适用。根据实际而定方式:
电机
容量大小与电源容量且1000KW以下的可直接启动,这时的冲击
电流
是
额定
值的3-6倍。为了防止冲击电流过大,对于大电机必须考虑减少启动电流的启动方式:有串电抗启动,变频启动,液力偶合器启动等多种方式,有复杂有简单,价钱...
高压电机的
用电量
怎么计算
?
答:
2、功率X小时=电能。无论
高压
低压,以上两个公式都适用。根据实际而定方式:
电机
容量大小与电源容量且1000KW以下的可直接启动,这时的冲击
电流
是
额定
值的3-6倍。为了防止冲击电流过大,对于大电机必须考虑减少启动电流的启动方式:有串电抗启动,变频启动,液力偶合器启动等多种方式,有复杂有简单,价钱...
1万伏300千瓦的
高压电机额定电流怎么计算
多容量的开关柜
答:
1万伏300千瓦的
高压电机额定电流
为17.32A左右,考虑力率的话18-20A。开关选型看你的使用要求 KYN系列:K表示凯装,Y表示移开式,N表示户内产品。如KYN28,KNY10,KYN24等,其中28,24,10为设计序号。这一类开关柜的断路器可移至柜外。目前KYN28-12是市场上采用最多的产品。XGN系列:X表示箱式,G...
10kv/800kw
高压电机额定电流
是多少?
答:
800kw➗10kv=80 80*0.95=76
电压380V,水泵
电机
功率55KW。
如何计算
工作
电流
?
答:
我们的经验都是简单的换算的。。。55KW*2=110A,所有的电器都是围绕这个电流去选择的。你也可以去看看
电机
,基本上标的就是105-115A之间。。。当然也有一个正式的公式,不过算下来和这个方法算下来
的电流
基本是一样的,所以你参考这个电流去选择元件绝对错不了的 直接启动的话最好放大一挡,空气开关...
变压器
高压
侧
额定电流计算
方法
有
哪些?
答:
变压器低压侧和
高压
侧
电流
的基本计算公式是与电压成反比。以高压侧的电压、电流、匝数分别为U1,I1,N1,低压侧的电压、电流和匝数分别为U2,I2和N2,有公式:实际计算时,还需要考虑很多技术上的原因,题目中的公式是三相变压器时
的计算
,考虑了功率=相电压*相电流*√3来
计算的
。变压器根据电磁感应的...