77问答网
所有问题
当前搜索:
高压电机的额定电流怎么算
10KV的
高压电机的
启动
电流怎么算
?
答:
10KV
高压电动机
启动时启动
电流
为
额定
值的3-6倍。由于低压变频器电压低,电流却不可能无限制的上升,限制了这种变频器的容量。由于输出变压器的存在,使系统的效率降低,占地面积增大。输出变压器在低频时磁耦合能力减弱,使变频器在启动时带载能力减弱。对电网的谐波大,如果采用12脉冲整流可以减少谐波,但是...
空压机
电机电流额定
值
怎么算
?什么范围个算正常?要求
有
公式.
答:
电机
名牌上有的!计算标准电流的没有!大概的有!大个比方37kw的空压机
计算电流
的方式:37乘2 2就是根号3 只现380v的!
高压
就除8!好象是这么算的!有点模糊了呵呵!
355 千瓦 的
电机
10千伏的电压 为什么 是 22 安
答:
3楼的回答不够准确。根据您的参数 功率P=355kW,电压U=10kV,功率因数cosφ=0.86(一般三相异步4级电机的功率因数水平)那么:I=355/1.732/10/0.86=23.83A 当然实际跟理论有所差异,355kW/10kV
电机的额定电流
就是22A左右(注意就是额定)。不论电机星接或角接(当然一般的三相异步电机都是星...
一个160千瓦的
电机
380的电压
怎么计算电流
呢
答:
一个160千瓦的
电机
380的电压需
电流
301A.。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 得电流I=P/1.732UcosΦ=160/1.732/0.38/0.8=160/0.53=301A,cosΦ为0.8。电压为380V。
10KV的
高压电机的
启动
电流怎么算
?
答:
10KV
高压电动机
启动时启动
电流
为
额定
值的3-6倍。由于低压变频器电压低,电流却不可能无限制的上升,限制了这种变频器的容量。由于输出变压器的存在,使系统的效率降低,占地面积增大。输出变压器在低频时磁耦合能力减弱,使变频器在启动时带载能力减弱。对电网的谐波大,如果采用12脉冲整流可以减少谐波,但是...
主变
高压
侧一次
电流的计算
公式是什么?
答:
max为起动电流最大的一台电动机起动时的起动电流;Ifs为配电线路上除去起动
电机的计算电流
。冲击电流的因素单台电动机、电弧焊或电焊变压器支线,其尖峰电流为Ijf=KIN(A),式中IN为电动机、电弧焊机或电焊变压器的
高压
侧
额定电流
。对于自起动的电动机组,其尖峰电流为所有参与起动的
电动机电流
之和。
发
电机
和变压器的最大负荷
电流 怎么计算
急急急
答:
根据设计容量算呀。发
电机额定
负荷
电流
=额定容量W/机端电压V/根号三/功率因数 发电机最大允许10%过负荷,乘个10%就行了。变压器去掉功率因数就行了,某侧电流=额定容量KVA/相应侧电压V/根号三
额定电流的计算
公式
答:
5) 常用变压器10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,额定输入输出
电流如何计算
; 我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/1.732/0.4≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量
的额定
输出电流为1.4434A,根据变压器的...
寻求根据。
电动机额定电流
取每KW为2A
答:
理论上的根据是以
电机的
平均负载率、功率因数COSφ的平均取值(0.78)
计算的
,与电机实际负载率(轻载或满载)的不同是有差异的。以1KW功率为例:I=P/1.732/U/COSφ=1/1.732/0.38/0.78≈1.95(A)为了粗略计算方便,每KW1.95A进位为2A,2A
电流
是指每相电流,是电流有效值。KW数是三相总...
高压电机的
用电量
怎么计算
?
答:
2、功率X小时=电能。无论
高压
低压,以上两个公式都适用。根据实际而定方式:
电机
容量大小与电源容量且1000KW以下的可直接启动,这时的冲击
电流
是
额定
值的3-6倍。为了防止冲击电流过大,对于大电机必须考虑减少启动电流的启动方式:有串电抗启动,变频启动,液力偶合器启动等多种方式,有复杂有简单,价钱...