答:
通常,以星三角启动380/3交流异步
电动机
为例,可以这样估算:110KW电动机,额定工作电流约200A(也可以按功率的2倍估算),直接启动时,电流按6倍
额定电流
估算,约1200A;星三角启动时,启动电流为直接启动方式时的1/3,则为400A。(交流异步电动机,常见75KW、90KW、110KW,没见过整100KW的,上面以...
800kw
高压
10000v
电机
启动
电流怎么计算
答:
电机
在开始启动时,转子尚未转动,这时转差率等于1,旋转磁场则以最大的相对速度割切转子导体感应出最大电势,因而转子中的电流很大,与此相应地定子绕组中出现一个较大的启动电流,其数值约为
额定电流
的4—7倍。800kw
高压
10000v电机启动电流最大值约500A,可以用变频器或软起动器,或串联电阻或采用...
怎样计算额定
电压和
电流
答:
口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。说明:(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流
计算
。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的
电动机的额定电流
是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值...
10KV
高压电动机
1120KW的电缆
如何
选择
计算
答:
不知道是什么
电动机
,如果按照功率因数为0.8,可知
计算电流
为1120KW*1000/10KV/1000/1.732/0.8,等于80A,电缆可选择50mm2线径,如果地埋或电缆沟敷设,可采用型号为YJV22-10KV 3*50mm2的电缆。
10kv1600kw的
高压电机的
转子
电流怎算
?用多大的铝芯电缆?
答:
转子电流不必考虑啊!
额定电流
:1600/10/1.732=92.38A;建议采用70平方毫米的铝芯电缆或50平方毫米的铜芯电缆;
10KV 560KW
高压电机
ct50/5
额定电流
39.9 功率因数0.88 求整定值 最...
答:
大家共同学习讨论;U=10kv P=560kw COSφ=0.88 I=39.9A CT=50/5 1:10 二次
电流
I=39.9/10=3.99A 过流定值取1.2 3.99*1.2=4.79A 动作 时间取3—5S 短路定值取4 3.99*4=15.96A 动作 时间取0.3—0.5S 我是这样认为的。
高压电动机
功率
怎么算
答:
输出功率(轴功率)还需要乘以
电机的
效率,效骇可按0.92计算,P2=913*0.92≈840kW。问题七:10KV800KW电机
额定电流
多少?具体
怎么计算
? 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知
高压
三千伏电机,...
1万伏300千瓦的
高压电机额定电流怎么计算
多容量的开关柜
答:
1万伏300千瓦的
高压电机额定电流
为17.32A左右,考虑力率的话18-20A。开关选型看你的使用要求 KYN系列:K表示凯装,Y表示移开式,N表示户内产品。如KYN28,KNY10,KYN24等,其中28,24,10为设计序号。这一类开关柜的断路器可移至柜外。目前KYN28-12是市场上采用最多的产品。XGN系列:X表示箱式...
如何计算
变电站总电流?
电机的额定电流
??
答:
问题一:知道设备容量,
怎样
求
计算电流
你说
的额定
功率是11千矗吧,
额定电流
是用额定功率除以电压。起电流就不一样了一般比额定电流大五到七倍。注:上诉回答假设的是功率因素为1,
电机
是感性负载,功率因素达不到1。电流也有变化。具体有点复杂!我就知道这么多了!问题二:总装机容量2380kW,计算...
1万伏
高压电机
接在380伏电源的任意两相上
如何计算电流
答:
理论上说说可以,算法是一万除以380后,这个数乘以
电机的额定
工作
电流
,但当你把一万的电压接到380的负载后,效果不是你想的那样,380的电机的绝缘强度是达不到的,会瞬间造成短路,也就是两相短路,上级如果有保护的话就就会让上级开关跳开,造成恶性事故.当然你的电机也会报销的.这个试验可千万做不得....