高压电机
的用电量
怎么计算
?
答:
为了防止冲击
电流
过大,对于大电机必须考虑减少启动电流的启动方式:有串电抗启动,变频启动,液力偶合器启动等多种方式,有复杂有简单,价钱差异很大。由于电压高,电流冲击大,电机制造必须满足过电压的要求,绝缘等级要求较高。
高压电机
一般以200KW—2000KW居多,重量最一般在3吨以上,根据自身条件可设计...
4KW的
电机
,
电流怎么计算
?
答:
用公式:功率除于电压等于电流,进行
计算
。额定电流I=P/√3 U线COSφ=4*1000/1.732*380*0.8=7.6A。结果为
电机电流
7.6A。通过导体横截面的电荷量Q跟通过这些电荷量所用的时间t的比值称为电流,也叫电流强度。即 I=Q/t 。如果在1s内通过导体横截面的电荷量是1C,导体中的电流就是1A。
电机电流怎么算
?
答:
通常
电机电流
根据经验公式按KW计算:1,单相电机每KW按4.5A
电流计算
。2,三相电机每KW按2A电流计算.3,660V电机每:KW按1.2A 电流计算.4,3000V 电机每 按 4KW、1A 电流计算 具体公式:1,单相:I=P/(U*cosfi)注:I--为单相电机电流、P---为单相电机功率。式中U=0.22KV ,cosfi=0.8...
10kv
高压电机
570瓦电机进项器显示
电流怎样
换算成实示电流
答:
570W,是额定
电流
,就是这个
电机
能承受的最大电流。它和实际电流是不能换算的,实际电流是设备带负荷的电流,负荷有大有小,或者有时大有时小,是不固定的,有可能500W,有可能350W.但是,功率设计时,负荷电流不能超过额定电流,否则将损坏
电动机
的。
220kw
电机
的
电流
是多少它的
计算
公式是
怎样
的
答:
三向交流
电机计算
公式为:P=3的平方根×U×I×COSa 其中U,I是线电压和线电流,COSa是功率因数,铭牌上可查,一般在0.8左右 所以电流I=P/(3的平方根×U×COSa)你说的
电机电流
大约在417左右
高压电机
速断电流 零序电流 过负荷
电流怎么计算
答:
速断
电流
现在都用反时限的过流继电器控制,一般调到
电机
额定电流的6--7倍。过负荷电流根据互感器算额定电流的1.5倍。
6KV 200KW
高压电机
起动
电流
是多少
答:
6KV 200KW
高压电机
,额定
电流
:24A 启动电流大约:额定电流:24A*(4-7)倍=96-168A左右
电 线载流量
怎么算
答:
常用三百八
电机
,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压
三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。(2)口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,
电流
单位为A,此点一定要注意。(3)口诀中系数0.76是考虑
电动机
功率因数和效率等
计算
而得的综合值。功率因数为0....
高压电动机
功率
怎么算
答:
问题一:
高压电机
的用电量
怎么计算
? 高压电机的用电量计算公式:电压X
电流
=功率。功率X小时=电能。高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。
高 压电机
产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率...
寻求根据。
电动机
额定
电流
取每KW为2A
答:
理论上的根据是以
电机
的平均负载率、功率因数COSφ的平均取值(0.78)
计算的
,与电机实际负载率(轻载或满载)的不同是有差异的。以1KW功率为例:I=P/1.732/U/COSφ=1/1.732/0.38/0.78≈1.95(A)为了粗略计算方便,每KW1.95A进位为2A,2A
电流
是指每相电流,是电流有效值。KW数是三相总...