77问答网
所有问题
当前搜索:
高压电机怎么算电流
1万伏300千瓦的
高压电机
额定
电流怎么计算
多容量的开关柜
答:
1万伏300千瓦的
高压电机
额定
电流
为17.32A左右,考虑力率的话18-20A。开关选型看你的使用要求 KYN系列:K表示凯装,Y表示移开式,N表示户内产品。如KYN28,KNY10,KYN24等,其中28,24,10为设计序号。这一类开关柜的断路器可移至柜外。目前KYN28-12是市场上采用最多的产品。XGN系列:X表示箱式...
16千瓦
高压电机
起动
电流
是多少
答:
3 、按照
电机
的额定
电流
选择电线截面,不用按照启动电流选择,因为那是瞬时的,电线瞬时过热有限。但是如果电线很长,为了保证电机启动时候的电压水平,就应进行线路启动压降
计算
,如果不能满足电机启动时端部电压大于75%的要求,就应当就打电线的截面;4 、空气开关过载也不考虑电机启动电流,按照额定电流值...
电焊机的额定功率
怎么算
答:
1、额定输入电源 50Hz单项380V 额定输入
电流
95A 额定输入容量 38KVA 额定空载电压 65V-76V 2、电流调节范围 90A-500A 额定负载持续率 35% 3、最大输出功率380V*95A=36.1KW(只允许按35%暂载功率使用)(35%暂载:76V500A输出电流10钟内限时3.5分)4、可连续使用功率:36.1KW*35%=12.64KW5...
18千瓦的380伏的
电机
可以用60A的断路器吗?
怎么算
?
答:
电动机
的额定
电流
为18×2=36A,断路器额定电流应为电动机额定电流的1.2~1.3倍,即36A×(1.2~1.3)=(43~47)A。所以,选择60A的断路器是完全可以的。
电机
是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用...
三相电电压降
怎么计算
答:
问题四:三相电机启动母线降电压
怎么计算
首先要
计算电机
接入端的系统阻抗,如果是几百千瓦以下的电机,
高压
电网的阻抗可以忽略不计,只计算变压器的阻抗,变压器的阻抗可以这样计算:Xt=Uk%×Un/In 式中:Xt变压器阻抗;Uk%阻抗电压百分比;Un额定相电压;In额定
电流
所有数值均按变压器计算侧的。然后用电机...
90kW
电机
使用多大的电缆?
答:
使用截面95平方毫米的铜芯电缆。原因如下:90kW的电机不会是
高压电机
,所以它的额定电压是380伏 算出相
电流
相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]=90kW÷(√3×380V)=137A 根据
计算
出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)152A×1.3=178A 查《现代电工手册》24小时满电流...
630kw
电机
额定
电流
答:
直流630kw电机额定
电流
多大您好亲,630KW电机额定电流是其功率的两倍,=630Ⅹ2=1260A 6000伏630千瓦电机轴电流1260000毫安!630KW电机额定电流是其功率的两倍,=630Ⅹ2=1260A 6000付
高压电机
额定电流的
计算
公式为:电机额定功率1.7326000功率因数电机效率=电机额定电流。其中额定功率、额定电压、功率因数、...
短路
电流怎么计算
答:
短路
电流
的
计算
若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据...
1350
高压电机电流
是多少
答:
1350的
高压电机电流
是多少:额定电压6KV在额定电流220A左右,10KV的在140A左右,启动电流通常为6倍以下,所以启动电流6kv的不应超过1350A左右,10kv的不应该超过850A左右。
55kw的
电动机
要用多大的电缆
答:
一、
电机
工作电流约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜电缆。二、计算过程:1、额定
电流计算
I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
棣栭〉
<涓婁竴椤
10
11
12
13
15
16
17
18
19
涓嬩竴椤
灏鹃〉
14
其他人还搜