高压电机速断电流 零序电流 过负荷电流怎么计算
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-10
速断电流现在都用反时限的过流继电器控制,一般调到电机
额定电流
的6--7倍。过负荷电流根据互感器算额定电流的1.5倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Y8IYWWvvv.html
其他回答
第1个回答 2011-03-10
找高压技术的研究生吧
相似回答
高压
控制柜的
速断电流
值和过流值
怎样计算
? 10KV 公式是
答:
高压控制柜(10KV)的速断电流值和过流值计算方法:
过流值=1.2~1.3*高压侧电流/CT变比=1.2~1.3*{功率/(电压*根号3)/CT变比=1.2*{630000/
(10000*1.732)/(50/5)}=1.2*(36.4/10)=4.36A。速断电流值=功率除额定电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除开...
高压过
流保护定值
计算
方法
答:
1、过流一次值:Idzl=Kz×Ifhmax
。2、过流二次值:Idz2=Idzl/nCT。3、速断一次值:Idzl=Kk×Iglmax。4、速断二次值:Idz2=Idzl/nCT。5、Kz为综合系数,Ifhmax为线路最大负荷电流,Kk为可靠系数,Iglmax为线路最大短路电流,n为CT变比。
10kv配电柜
速断
和过流
如何
整定和
计算
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的...
高压电机
综合保护整定
计算
方法
答:
1)速断动作电流高值Isdg Isdg= Kk/Ist 式中:Ist:
电动机
启动电流(A)Kk:可靠系数,可取Kk=1.3 2)
速断电流
低值Isdd Isdd可取0.7~0.8 Isdg一般取0.7 Isdg 3)速断动作时间tsd 当电动机回路用真空开关或少油开关做出口时,取Tsd=0.06s,当电动机回路用FC做出口时,应适当以保证熔丝...
...限时
速断
定值.过
电流
定值.
过负荷
定值.
零序
过流定值.谢谢! ._百 ...
答:
因为水轮发
电机
与汽轮发电机的参数是不一样的。变压器是0.4kV变6.3kV(升压)的吧?还有你
高压
柜的断路器的参数也要提供。最好给出你的系统接线图,有了这些才能
计算
出三相短路
电流
,才能得出保护定值。你这个系统应该不用“限时
速断
保护”,若要用,其定值就是(瞬时速断*0.866)。
10KV1600KW,额定
电流
116.4A变比200/5的
电机
,其保护定值---过流和速...
答:
过流按躲过
高压电机
的额定
电流
整定:I=1.2*1.0*116.4/0.85*40 = 4.1安 (1.2是可靠系数、1.0接线系数、0.85返回系数、40变比),过流时间应大于电机起动和自启动时间 取5至10秒 。 速度电流按躲过电动机启动电流整定:I=1.6*1.0*6.0*116.4/40=28安(1.6是可靠系数、...
10kv
高压电机
的保护整定
如何计算
答:
应按二级过电流保护进行整定:第一级为过载整定,带延时;保证
电机
在此电流值内不超
负荷
长时运行;其整定值为电机的额定电流或大于等于整定
计算电流
值(990除以1.732再除以电压10kv),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路保护整定,不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保...
大家正在搜
高压电机过负荷电流倍数
负序电流与零序电流是区别
电机过负荷电流设定多大
电机电流过小会怎么样
高压电机过负荷整定
带负荷电机电流降下来
电动机空载正常带负荷电流大
为什么电机负载大电流就大
发电机带负荷就掉电压
相关问题
十千伏开关柜综保中高压电机过负荷怎么计算
高压控制柜的速断电流值和过流值怎样计算? 10KV 公式是
10kV和6kV变压器的速断、过流、过负荷保护如何整定?
高压综合保护装置速断过流的定值事怎么计算
高压柜综合保护器的电流速断,电动机的定时限过流,过负荷,如何...
负载电流的速求口诀
云南南方电网公司,投产资料中变压器继电器的速断保护 速断定值...
零序电流速断保护的整定原则是什么