77问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀设备
防火阀
的作用,什么是防火阀
答:
1.排烟
防火阀
(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于
设备
方只是...
防火阀
是什么意思?
答:
这个是
防火阀
执行器的,动作指的是需要接联动电源24v线的,信号指的是动作后通路的反馈,动作前通指的是未动作前是通路,动作后是短路的。用于防火阀停风机的,动作后通指的是动作后的触点是通路的,可以作为报警信号的反馈护着是联动其他的
设备
的,例如送风机的防火阀70度动作后闭合通路反馈。正确的...
排烟
防火阀
如何接线?
答:
以排烟
防火阀
用海湾的控制模块接线为例:1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接排烟防火阀的控制端,标有DC24v的那...
排烟
防火阀
接线怎么接?
答:
以排烟
防火阀
用海湾的控制模块接线为例:1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接排烟防火阀的控制端,标有DC24v的那...
送风机70度的
防火阀
需要联动控制吗?
答:
送风机70度的
防火阀
一般需要联动控制。防火阀是一种安全
设备
,能够在火灾发生时自动关闭通风管道,以防止火灾的蔓延。在实际使用中,防火阀通常需要与其他设备联动控制,例如火灾探测器、报警器、控制阀门等,以确保在火灾发生时能够及时关闭风管,避免火灾蔓延。因此,建议根据具体情况进行联动控制,确保安全...
排烟
防火阀
的接线图?
答:
以排烟
防火阀
用海湾的控制模块接线为例:1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接排烟防火阀的控制端,标有DC24v的那...
常开
防火阀
怎样接线?
答:
70°阀接输入模块,280°阀接一个输入输出模块,控制线与反馈线都要接。常开
防火阀
简介:防火阀,常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。安装要求:1、 防火阀可与通风机、排烟风机联锁。...
常开
防火阀
怎样接线?
答:
为什么有人说平时是常闭有的说平时是常开呢
答:
电动排烟
防火阀
一般有常开型和常闭型两种方式:1、常开型排烟防火阀,功能如下:(1)平时呈常开状态,火灾发生时,阀门保持开启状态。(2)当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭。(3)输出阀门关闭信号,联锁排烟风机停止。(4)手动关闭,手动开启。2、常闭型排烟防火阀,功能如下:(1)...
70度以及280度常开
防火阀
的控制模块箱是输入模块还是输出模块?
答:
