77问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀设备
防火阀
,排烟防火阀按国家规范制作,外框和叶片的材料厚度应该是多少...
答:
GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用
防火阀
》中,并未明确防火阀的外框和叶片材料的厚度,只对相应的法兰厚度有表格列出,具体如下:圆形阀门:Φ120-140 20*4扁钢 Φ160-280 25*4扁钢 Φ320-630 25*3角铁 Φ700-1000 30*3角铁 矩形阀门:1250*800以内 25*3角铁 1250*(800~1250) 30*3...
消防进(排)风机上有五个280度
防火阀
,每个防火阀都需要风机连锁吗?280...
答:
这个只有消防排烟风机入口处设置的设置的280°
防火阀
才是停风机的 ,其余的都不是,都只是动作监管模块有些是关闭相应的排烟口或者防火分区的,具体的如下停风机的接连锁端子即可。
暖通图
防火阀
除了标注长和高外还应标注什么
答:
防火阀
的位置和安装方式、防火阀的尺寸、防火阀的材质。1、防火阀的位置和安装方式,标注防火阀相对于其他
设备
或结构的位置,如墙壁、天花板或管道等,并标明安装方式(垂直安装或水平安装)。2、防火阀的尺寸,除了长和高,还应标注防火阀的宽度和厚度,这些尺寸是确保正确安装和密封的重要参数。3、防火...
消防联动控制中包含哪些防烟排烟
设备
答:
防排烟系统,都是由送排风管道、管井、
防火阀
、门开关
设备
、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 为楼梯间正压。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。消防控制室对联动控制应具备以下功能...
防火阀
中BECH和MECH*区别 ??排烟风机出口应设什么阀?
答:
玻璃钢风机怎么用看这里
防火阀
中BECH常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。如需购买排烟风机,推荐选择河北柯诚特。排烟风机安装时注意事项:1、安装平稳:风机安装时应注意风机的...
电动
防火阀
套什么定额?
答:
问题一:消防电动
防火阀
应该套用什么定额 1、9-8 *** 管防火阀周长(3600mm以内)主材单列280℃防火阀630×630 2、9-90风管防火阀周长(5400mm 以内)主材单列28哗℃防火阀1000×800 联动火灾自动报警系统的线材还要单算。问题二:电动防火阀,电动防火阀套什么定额,国岳空调通风
设备
这个是通风...
消防设施常见
设备
有哪些介绍
答:
火灾自动报警系统一般和预作用系统、雨淋系统、水幕系统、水喷雾系统、水炮系统、气体灭火系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、常开防火门、防火卷帘、挡烟垂壁、消防广播等
设备
联动。在火灾情况下,控制器如在自动状态,会自动启动防排烟风机、停止新风机、关闭
防火阀
、释放防火门、防火卷帘以及挡烟垂壁等,也能自动启...
pp风管上如何接
防火阀
答:
防火阀
的介绍 排烟防火阀的阀门在吊顶内
设备
时,操作器下方应设有检修孔,标准不小于450*450mm.缆绳缠于操作器上的绕轮时应不小于3圈,缆绳头使用压板紧固。远控操作器设备时应在墙壁上予置设备盒,设备盒的大小请参阅远控操作器外形标准。排烟防火阀的结构和安装位置:防火阀可与通风机、排烟风机联锁...
280度排烟
防火阀
动作后无法联动关闭排烟风机是什么问题?
答:
故障分析:1 联动控制逻辑有问题 2 排烟
防火阀
与
设备
连接线断路或者故障 3 排烟防火阀反馈信号模块故障 4 风机控制柜故障
...排烟阀,强切电动
防火阀
,应属于什么
设备
是手动还是自动
答:
消防排烟风机、正压送风机、送风阀、排烟阀、强切电动
防火阀
都属于消防联动控制范围,消防排烟风机、正压送风机需要除联动控制外还应手动起停控制。得看具体设计了。